麻烦暧通专业设计帮忙
wgp521
wgp521 Lv.2
2013年01月01日 10:24:44
来自于通风排烟
只看楼主

内走道要设计排烟系统,如何计算风管的风口个算?风管的大小?还有排烟机的风量?

内走道要设计排烟系统,如何计算风管的风口个算?风管的大小?还有排烟机的风量? 57000.png

57000.png

免费打赏
tjl310914
2013年01月04日 13:49:20
2楼
图看不清楚,只有走道的话感觉做个烟井开个风口就够了 排烟量要看你其他层的内走道,如果只有这一层做的排烟的话就这层的走道面积X60 如果还有其他层的话就是最大走道面积X120

[ 本帖最后由 tjl310914 于 2013-1-4 16:31 编辑 ]
回复
瑞瑞
2013年01月07日 17:00:01
3楼
还是根据楼上提供的方法来显计算排烟量;风口的数量一般是和内走道的长度、与内走道连接的密闭房间最远点的距离来决定的,排烟口距离最远点的水平 距离不超过30米,排烟量定了,排烟口位置、数量定了,根据风管风速确定风管大小、风口大小。这些都是基本的,还是要多看看书哈
回复