供热展失水严重,怎么找漏点?
gujiaoreli
gujiaoreli Lv.5
2013年01月01日 00:01:59
来自于采暖供热
只看楼主

本供热站最近失水严重,供热面积30万平米,日用水200吨,新旧管道都有,管道为直埋,有什么好办法找到漏点呀,急求谢谢。

本供热站最近失水严重,供热面积30万平米,日用水200吨,新旧管道都有,管道为直埋,有什么好办法找到漏点呀,急求谢谢。
免费打赏
xyb-hacking
2013年01月10日 11:22:47
12楼

我晕,你印象中这个数据可不大对劲啊,我原来接触很多小区20多万平米一天补水才1-2吨,最多时候也不超过5吨。老旧小区10万平米一天十几吨也算平常,但是超百的肯定有问题。
回复
青岛李宗荣
2013年01月10日 20:33:21
13楼
可以借助测漏仪来侧漏。
回复
nethotter
2013年01月11日 12:32:23
14楼
不好找 我这里也是30万平米 一天补的100多吨 找不到漏点。。。
回复
nethotter
2013年01月11日 12:33:00
15楼
测漏仪和蒜味挤都试过了 都没办法
回复
zhouxiaob
2013年01月11日 21:58:30
16楼
GB50041规定泄漏量为1%,是过了点,似乎也不算多。面积太大不好找吧
回复
chachababy
2013年01月15日 10:14:19
17楼
测漏仪是什么东西,我们都是分段打压的,正常末端漏水是一眼看到的,外网即使打压也存在后期施工破坏导致漏水的情况,另外加了臭味剂通常不会有人用水,建议排查外网
回复
hongyichijue
2013年01月17日 11:19:33
18楼
上网找找 有专门测试漏点的检测仪!就像检测地暖管道的那种!
回复
tjbhrd
2013年02月06日 13:34:04
19楼
分段听阀门等光管的声音,热成像仪等