本供热站最近失水严重,供热面积30万平米,日用水200吨,新旧管道都有,管道为直埋,有什么好办法找到漏点呀,急求谢谢。
本供热站最近失水严重,供热面积30万平米,日用水200吨,新旧管道都有,管道为直埋,有什么好办法找到漏点呀,急求谢谢。
2楼
夜间听声音!逐步关阀门也可以
回复
4楼
面积大了确实问题多了,另外小区以往有没有偷水现象呢?特别是工商业住户,工厂或餐饮行业。人手充足的话按照管网走向逐个排查采暖管井,相邻的给排水管井也要检查。如果实现不了就用“蒜味剂”也叫臭味剂,这可能会让业主产生反感,但是能试验出来是漏水还是偷水。
回复
5楼
分路打压,可以看出哪儿问题最大。
回复
6楼
只能逐步检查,各部位的压力表啊什么的
回复
7楼
也可以一个井一个井的盘查
回复
8楼
感觉不象是管线漏水,如果是管线的话,早就从地面冒出热汽了,是不是有的业主偷热水啊!将加上颜色,东北有的热公司就这么做,效果还不错啊!
回复
9楼
供热面积30万平米,是有几个换热站组成的,是二个或者三个乃至n个,是一个热站日用水200吨,还是全部热站的用水量,首先这个要弄清楚,只要弄清楚是哪个热站造成的补水量大,查找漏水范围就容易多了,具体查漏方法有多种,地埋管查漏是有点难度,这要取决于供热企业维修人员的实践经验和人员的技术素质及敬业精神。
回复
10楼
味道 颜色 都可以试试
回复
11楼
30万采暖面积,一天才补200吨水,不多呀?循环水量700吨/时,一小时补10吨,2%不到吧?多吗?
回复