关于零序电流互感器的问题
加菲猫
加菲猫 Lv.12
2012年12月31日 16:02:02
来自于变压器
只看楼主

为什么电缆出线几根(3、4)三芯电缆都可以穿过零序互感器,而对于有的高压电动机各相分别穿过零序电流互感器?

为什么电缆出线几根(3、4)三芯电缆都可以穿过零序互感器,
而对于有的高压电动机各相分别穿过零序电流互感器?
免费打赏
lingxuct
2012年12月31日 17:05:41
2楼
我没问题,都要穿过。

“高压电动机各相分别穿过零序电流互感器”那不一定是我用的,可能其他保护与主题共用(综保计算后得出结果)。
回复
ryuuku2011
2013年01月01日 21:55:30
3楼
零序互感器必须穿全穿啊,单穿的应该就是电流互感器,零序电流是三相电流相位和的1/3,肯定全穿
回复
yxl8905
2013年01月05日 15:47:34
4楼
电缆穿过的是零序互感器!各相分别穿过是电流互感器--最后通过接线(星形)得到零序电流称为零序电流滤过器。不接地系统由于零序电流很小很小,一般采用零序互感器!
回复
tcchezhong
2013年01月05日 16:01:42
5楼
分别穿过零序CT。
也许是:自平衡保护。
亦或是:磁平衡保护。
回复
electricity
2013年01月05日 17:42:01
6楼
分别穿的是不是叫自产零序?都穿的叫外接零序?有什么不一样?请高人回答。。。
回复
electricity
2013年01月05日 18:03:42
7楼
自产是根据输入的三相电流电压装置内部计算出来的零序电压电流, 而外接是直接引入零序电流互感器或者压变的3V0,比较直接, 但由于很难判断极性容易导致保护不正确动作, 目前比较多的采用自产3I0,3V0 但在某些特殊场合还必须外接,例如变压器零压保护等.

但自产零序也有问题,比如三相相间短路,这个CT性质不一样,容易误报啊?