公司开发的项目,消防水箱泄水管直接接到了厨房排水管上,如图,前几天水箱泄水开始后,6楼的用户家洗菜盆喷水(是喷水,如喷泉),很严重,据描述,好像水压很大。另外,只有6楼这样,排水立管没有堵塞,是通的,请大家分析原因。图片不会上传,看附件吧
公司开发的项目,消防水箱泄水管直接接到了厨房排水管上,如图,前几天水箱泄水开始后,6楼的用户家洗菜盆喷水(是喷水,如喷泉),很严重,据描述,好像水压很大。
另外,只有6楼这样,排水立管没有堵塞,是通的,请大家分析原因。
图片不会上传,看附件吧
12楼
规范3.7.7第6点“泄水管的管径,应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定”,你这个接法一是受体(即废水管)排泄能力不够;二是水箱泄水接入雨水即可。你的做法欠妥当
回复
13楼
同意3楼的回答,另外,6层到5层是否出现排水管拐弯的情况,6楼喷水肯定是6楼的下段水满流且形成正压了,一般我们说的破坏水封都是负压引起的。所以,怀疑排水立管有折拐点。
回复
14楼
应该是六楼厨房排水支管与主立管三通位置有异物,水不能顺利留下,造成外溢,建议清理排水管道或控制泄水流量试试。
回复
15楼
大家说的都很有道理。
回复
16楼
还是要改一下。。。。但大家都说的对。
回复
17楼
嗯 先还是仔细检查一下六楼上下的管道问题,然后再仔细分析一下。
回复
18楼
这个泄水管不要直接接到排水管,要单排。
个人观点你这个喷射应该是6楼到5楼的排水立管有东西堵塞造成水不能顺利向下排,水箱泄水的瞬间量大,导致6楼排水正压把水封破坏然后喷射。
回复
19楼
个人见解:
很好的案例,首先,水箱排水不宜直接接入排水管道,应间接排水;其次,正负压问题,水箱排水水量很大,排水立管中有空气存在,六楼由于排水管道内排气不及,导致喷水。五楼及以下楼层有缓冲排气口,所以导致喷水的可能性很小!
回复
20楼
两个原因:第一是水箱没有止回阀,水大量流出,六楼水池的下水管是生活用管,口径小一般是75mm,一时排不急就往上喷;第二是泄水管应该接到屋面排水管就行了,屋面排水管口径一般是110mm.
回复
21楼
极易产生了压力流,返水很正常。
回复