公司开发的项目,消防水箱泄水管直接接到了厨房排水管上,如图,前几天水箱泄水开始后,6楼的用户家洗菜盆喷水(是喷水,如喷泉),很严重,据描述,好像水压很大。另外,只有6楼这样,排水立管没有堵塞,是通的,请大家分析原因。图片不会上传,看附件吧
公司开发的项目,消防水箱泄水管直接接到了厨房排水管上,如图,前几天水箱泄水开始后,6楼的用户家洗菜盆喷水(是喷水,如喷泉),很严重,据描述,好像水压很大。
另外,只有6楼这样,排水立管没有堵塞,是通的,请大家分析原因。
图片不会上传,看附件吧
2楼
我给他们说直接接不对,让他们改,不明白的就是为什么只有6楼这样,其他楼层没有
回复
3楼
个人愚见
正压和负压的问题
应该是最底层(如果没单排)也有问题 另外5层估计存水弯水有影响
回复
4楼
首先指出泄水管不要直接接到排水管,要间接排水。
再说说原因吧,本人怀疑6楼到5楼的排水立管有被油污堵塞的可能,造成水不能顺利向下排,平时由于排水量少而没有产生问题,而水箱泄水的瞬间量非常大,造成6楼的正压喷溅。
本人分析完毕,不知各位大虾还有什么好的建议!
回复
5楼
这个现象比较奇怪,难道5层有个消能弯?
其实屋顶水箱泄水管没必要接入污废水系统,直接流到屋面,由雨水系统排出就行了
回复
6楼
要间接排水,改一下!
回复
7楼
同意zhuangyabing 看法
回复
8楼
类似的问题,雨落水管开空调冷凝水接口会喷水吗
回复
9楼
同感,直接泄水至屋面就OK了。
应该是正压喷溅破坏了6层存水弯的水封。
回复
10楼
一般的做法都是直接排到屋面就行了,这样排水很容易出现喷泉!
回复
11楼
3楼分析得很有道理!
回复