公司开发的项目,消防水箱泄水管直接接到了厨房排水管上,如图,前几天水箱泄水开始后,6楼的用户家洗菜盆喷水(是喷水,如喷泉),很严重,据描述,好像水压很大。另外,只有6楼这样,排水立管没有堵塞,是通的,请大家分析原因。图片不会上传,看附件吧

公司开发的项目,消防水箱泄水管直接接到了厨房排水管上,如图,前几天水箱泄水开始后,6楼的用户家洗菜盆喷水(是喷水,如喷泉),很严重,据描述,好像水压很大。
另外,只有6楼这样,排水立管没有堵塞,是通的,请大家分析原因。
图片不会上传,看附件吧

TKI21]27PO0U2J96L6Y]QOS.jpg

免费打赏
zhougong2012
2013年01月31日 15:02:09
22楼
下边应该也能喷水吧
回复
gdcocomo
2013年01月31日 18:01:07
23楼
水箱泄水后整个排水管充满水,管内气体向下走,在6楼与5楼间的管道有可能堵塞,气体排至6楼,因整个管道为正压,6楼自然就喷水了,压力就是水箱与6楼的高差
回复
yww694956065
2013年01月31日 20:55:23
24楼
觉得上面有道理、六楼与五楼之间排水立管存在畅通问题、泄水时流量由于较大、导致正压喷溅、
回复
babystrong240
2013年02月01日 10:08:30
25楼
接到屋面雨水排水系统,没必要接污水管。
回复
wode0418
2013年02月02日 17:41:28
26楼
消防水箱泄水先泄到屋面,水流到雨水管中,这个通用,再说管道也可能不是完全通畅,可能5楼那管径被堵住变细了,你控制一下泄水阀的开启大小。
回复
fsb427
2013年02月04日 10:37:00
27楼
排量不够 满管压力流
回复
xia1975710279
2013年02月06日 10:36:56
28楼
zhuangyabing 发表于 2013-1-6 09:41 首先指出泄水管不要直接接到排水管,要间接排水。再说说原因吧,本人怀疑6楼到5楼的排水立管有被油污堵塞 …这正确,我是亲身体验过,疏通一下要好一点,还是要改改。
回复
catte
2013年02月22日 14:15:47
29楼
楼主原因找到了吗?记得及时返馈给广大热心水友啊
回复
vgs0923
2013年02月22日 14:36:17
30楼
ganjuejieguo 发表于 2013-1-7 13:13 大家说的都很有道理。把废水管道改为DN160 ,曾大排水管径。在7楼去安装一个消能装置!应该可以解决!主要是排水不顺畅和水压太大。
回复
19843414
2013年02月22日 15:17:50
31楼
应该是水流量过大,正好导致6楼水封破坏引起虹吸,最后导致水流从六楼喷出!
回复

相关推荐

APP内打开