彩钢板屋面的耐火等级问题
a451073815
a451073815 Lv.7
2012年12月30日 10:39:07
来自于建筑规范
只看楼主

我设计的一个工业厂房,耐火等级为2级,可以用彩钢板吗?彩钢板的耐火等级才15分钟,但是防火规范上并没有关于屋面非承重构件的耐火极限,遇到这种情况应该怎么设计屋面材料?

我设计的一个工业厂房,耐火等级为2级,可以用彩钢板吗?
彩钢板的耐火等级才15分钟,但是防火规范上并没有关于屋面非承重构件的耐火极限,
遇到这种情况应该怎么设计屋面材料?
免费打赏
a451073815
2012年12月30日 10:49:12
2楼
非承重外墙的二级耐火极限为0.5小时,不知道屋面是多少
回复
zaqqazxsw
2013年01月03日 21:55:46
3楼
我们厂房也是用的彩钢板 我也想问这个问题
回复
jiahua8190
2013年01月05日 15:26:53
4楼
屋顶没规定就是不做详细要求,但是3.2.9条规定一、二级厂房的屋面板应采用不燃烧材料!
外墙为非承重外墙时,3.2.5条规定外墙采用不燃烧材料时,耐火极限不应该低于0.25H。
回复