消防水池与泵房设备层标高的问题
sparkpan
sparkpan Lv.2
2012年12月29日 15:10:03
只看楼主

本人很新手,请教各位高手,泵房的设备层标高如何确定。例如,消防水池的标高为-3.5m,那么泵房设备层的标高取多少合适呢?

本人很新手,请教各位高手,泵房的设备层标高如何确定。例如,消防水池的标高为-3.5m,那么泵房设备层的标高取多少合适呢?
免费打赏
w-jwei
2012年12月30日 15:48:36
2楼
泵房地面标高,要求水泵能自灌吸水。就你上面那上水池标高来说,泵房可比消防水池高200左右(200垫层用来做排水沟),就行11