底层楼梯梁问题
zm1505515
zm1505515 Lv.9
2012年12月29日 11:03:50
只看楼主

请教各位同行们一个问题,就是我所在的工程的某一底层楼梯下部低端梯梁的梁端钢筋锚固问题?或者根本就不是锚固问题,我简单说一下啊,框架结构两层,独立柱条基基础,支承底层的低端梯梁的设计的竟然是砖砌体,然后整根梯梁放在上面,此梯梁的上部下部纵筋均为三根20的三级钢,截面是250*400的,那对于此梯梁的梁端怎么处理呢?是自锚吗还是,但是如果算锚固的话长度应该不够啊,此梯梁梁端算是铰接的还是(支承此梯梁的可以认为是刚性支撑还是弹性支撑?),对于设计成这样的我实在无语,为什么就不能将低端梯梁下面的砖砌体设计成整体现浇的?求教各位大虾们帮我解答,梁端纵筋怎么处理,是直接伸到梁端不用弯锚(或者应该不算锚固了而是叫弯折了)还是需要弯锚(弯折处理),如果是需要弯折,长度该是多少呢?求解答。。。。

请教各位同行们一个问题,就是我所在的工程的某一底层楼梯下部低端梯梁的梁端钢筋锚固问题?或者根本就不是锚固问题,我简单说一下啊,框架结构两层,独立柱条基基础,支承底层的低端梯梁的设计的竟然是砖砌体,然后整根梯梁放在上面,此梯梁的上部下部纵筋均为三根20的三级钢,截面是250*400的,那对于此梯梁的梁端怎么处理呢?是自锚吗还是,但是如果算锚固的话长度应该不够啊,此梯梁梁端算是铰接的还是(支承此梯梁的可以认为是刚性支撑还是弹性支撑?),对于设计成这样的我实在无语,为什么就不能将低端梯梁下面的砖砌体设计成整体现浇的?求教各位大虾们帮我解答,梁端纵筋怎么处理,是直接伸到梁端不用弯锚(或者应该不算锚固了而是叫弯折了)还是需要弯锚(弯折处理),如果是需要弯折,长度该是多少呢?求解答。。。。
免费打赏
lqs_34
2012年12月29日 21:39:21
2楼
此设计本身就不合理,主体框架结构,底层楼梯用砌体结构承重,已经违反规范要求。
回复
zm1505515
2012年12月29日 23:02:21
3楼
用的砖支撑起的那堆小墙都感觉一脚都能把它踹倒,都快跟梯梁脱离了
回复
hyp1962
2012年12月31日 13:59:54
4楼
这个设计本身确实不合理。但底层楼梯用砌体结构承重,这里的砌体属于基础的范畴,并不违反规范要求。
回复
zm1505515
2012年12月31日 22:52:42
5楼
那这个低端梯梁的端部钢筋怎么处理呢
回复
cwjyzp
2013年01月06日 14:41:42
6楼
学习了!学习了!
回复

相关推荐