求助关于大坝扬压力观测孔施工的问题!
正午焰阳
正午焰阳 Lv.10
2012年12月29日 10:30:11
只看楼主

在对水库加固改造过程中,遇到设计要求对原有扬压力孔及排水孔进行清孔。查阅原始资料后发现扬压力孔(结构见:扬压力观测孔结构签)结构复杂,而施工年代为79年。请教以下问题:1、扬压力观测孔如何进行清孔施工,施工工艺是怎么的?2、现在的扬压力清孔后会影响原有扬压力孔的功能吗?依据是什么?3、现在的扬压力孔施工工艺是怎样的,埋设结构样式和原有的一样吗?本人对此无从下手,请教各位,谢谢!

在对水库加固改造过程中,遇到设计要求对原有扬压力孔及排水孔进行清孔。查阅原始资料后发现扬压力孔(结构见:扬压力观测孔结构签)结构复杂,而施工年代为79年。 照片 076.JPG

请教以下问题:
1、扬压力观测孔如何进行清孔施工,施工工艺是怎么的?
2、现在的扬压力清孔后会影响原有扬压力孔的功能吗?依据是什么?
3、现在的扬压力孔施工工艺是怎样的,埋设结构样式和原有的一样吗?

本人对此无从下手,请教各位,谢谢!

照片 076.JPG

免费打赏
正午焰阳
2012年12月29日 15:05:29
2楼
高手都去哪里呢?继续等待中.....................
回复
老马
2012年12月30日 15:51:31
3楼
从图上看,你这是混凝土坝岩基上的扬压力孔,如果是清孔施工,建议如下进行:
1、首先查阅图纸,看原设计扬压力孔设计孔深是多少,一般为岩下1.0m.
2、最好是用钻机疏通、清洗,好处是高压水加上孔内搅动,能够保证清洗效果,如果有掉块儿、残渣,能够打碎或取出。清孔完成的标准是孔口返清水(——钻杆下至孔底,0.2Mpa左右的水压)。
3、实测孔深看是否与设计相符,不符,需要继续钻进,直至满足。
设置扬压力孔的目的就是检查坝基渗透情况,定期进行清洗,确保孔内无淤积物、残渣,才能更准确地反映渗压情况。
现在都实现自动观测了,人工观测误差大,不及时。安装渗压计很方便,基康(GK***)或北京基康(BGK***)很好用的,接入到计算机,数据自动采集,大大的方便呀。
如果岩石基础完整,孔内则不必下花眼护管,否则为避免塌孔堵塞,必须下护管。在孔口管上安装孔口装置,安装压力表,下渗压计。如果是无压孔,则取消压力表,安装孔口装置后直接下渗压计。
回复
正午焰阳
2012年12月31日 10:59:32
4楼
根据原资料,孔深平均为1.5m,入岩3.0m。扬压力观测孔埋设了φ50的管。孔布置在廊道内,采用什么机械设备进行扫孔?
回复
yangyang2233
2012年12月31日 12:34:00
5楼
等待高手来解答
回复
老马
2012年12月31日 18:48:46
6楼
地质钻机完全可以。
回复
naney_ken
2013年01月01日 20:36:44
7楼
路过的,外行,顺便学习一下!
回复

相关推荐

APP内打开