最近做一个水闸的稳定计算,遇到了扬压力计算的问题,如下: 底板以下为5m左右的沙砾透水层,现在前端底板齿墙采用垂直防渗墙将透水层完全截断,并深入相对不透水层1.0m左右,问:底板扬压力如何计算?是将渗透压力按系数折减?还是完全不考虑渗透压力(即为0),只考虑浮力?看规范和参考书,改进阻力系数法都是板桩没有完全截断的情况,而完全截断的均没有提及相关计算,望高手指教!

最近做一个水闸的稳定计算,遇到了扬压力计算的问题,如下:
底板以下为5m左右的沙砾透水层,现在前端底板齿墙采用垂直防渗墙将透水层完全截断,并深入相对不透水层1.0m左右,
问:底板扬压力如何计算?是将渗透压力按系数折减?还是完全不考虑渗透压力(即为0),只考虑浮力?
看规范和参考书,改进阻力系数法都是板桩没有完全截断的情况,而完全截断的均没有提及相关计算,望高手指教!
免费打赏
风语者
2009年07月01日 01:07:38
2楼
抱歉,网络不好.发重复了,请斑主删除一个!
回复
风语者
2009年07月03日 00:19:36
3楼
期待高手出现。。。。。。。。。
回复
zhoudan82
2009年07月03日 08:37:12
4楼

我出现了,我不是高手,我帮你找高手
回复
zhoudan82
2009年07月03日 08:41:27
5楼
出于提问的紧急性,对于暂时没人回复的问题,我会暂时设置高亮,问题解决了以后恢复!
回复
id6392392
2009年07月03日 11:57:04
6楼
如果完全截断了强透水层,墙前按闸前水位、墙后按闸后水位就可以了
回复
cyc_lc
2009年07月09日 23:57:34
7楼
楼主采用截水齿墙垂直防渗,一般情况来说进行相对隔水层是困难的(如果经钻孔/压注水试验详细探明除外),建议还是采用折减的好,系数可取0.3~0.5。