表达观点:关于一二级负荷的供电问题
盐都同仁
2004年11月06日 17:10:14
只看楼主

只要电源达到规范的相应要求,没必要一二级负荷都搞末端双电源切换。除非一级负荷中的特别重要负荷、一二级负荷中的消防负荷。请斧正。

只要电源达到规范的相应要求,没必要一二级负荷都搞末端双电源切换。除非一级负荷中的特别重要负荷、一二级负荷中的消防负荷。
请斧正。
免费打赏
cm365
2004年11月06日 23:24:29
2楼
规范说得很清楚。
回复
盐都同仁
2004年11月07日 12:42:12
3楼
现在的问题不在规范,而在理解执行的不统一。但话又说回来,我是说没必要,而不是有错。
回复
lengbing
2004年11月07日 14:13:49
4楼
楼主的观点我是同意的,可参见我的“二级负荷供电方式”讨论帖子。

http://www.gotocad.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=80559&boardID=0&boardName=&forumID=0&forumName=
回复
盐都同仁
2004年11月07日 14:34:36
5楼
刚才认真拜读了"lengbing"兄以前的贴子,观点和困惑都一样。