我是供热公司负责维修接待的工作人员,今年是管片出保自行维修第一采暖期,遇到如下几户疑难问题,请教高手指点:1。A3楼903(32层到顶,供热低区顶端为16层,单户循环):流速:0.845m3/h,供水温度:42.9℃ ,回水温度:39.2℃ ,室内地面装修为:复合地板。室内温度:15.5---17.7℃。 据用户表述,早晚温度都在14℃左右。2。C4楼905(32层到顶,供热低区顶端为16层,单户循环):流速:0.445m3/h,供水温度:44.1℃ ,回水温度:39.0℃ ,室内地面装修为:复合地板。室内温度:主卧室温度为16.5℃。 其余温度都在18℃以上。

我是供热公司负责维修接待的工作人员,今年是管片出保自行维修第一采暖期,遇到如下几户疑难问题,请教高手指点:

1。A6楼3202(32层到顶,供热低区顶端为16层,单户循环):流速:0.586m3/h,供水温度:44.7℃ ,回水温度:38.5℃ ,室内地面装修为:瓷砖。室内温度:14---16℃。

以上三户所在楼内其他户均正常使用,我们对这三户维修多次都没有明显改善,请教各位高手指点。
免费打赏
tjfh0196
2012年12月29日 10:57:20
2楼
期待高手支招~~~~
回复
tjfh0196
2012年12月29日 10:59:39
3楼
补充说明:我们管片采用地板辐射换热。
回复
xile1973
2012年12月30日 18:18:36
4楼
请楼主说明你的小区是在哪个城市?设计室外温度是多少?采暖期平均温度是多少?达标温度是多少?建筑的卧室部分是否采用外飘窗设计,住户有无将阳台部分改为卧室的情况?
回复
hanhu258
2013年01月05日 09:20:43
5楼
首先辐射采暖系统供回水温度应控制供回水50/40度,和同层温度有差异,则有可能是水暖井入户总阀开闭程度不同,否则就比较麻烦了,可能是施工时地暖管道敷设时弯折程度局部较大,局部阻力较大,循环不畅。
回复
dzafl2012
2013年01月06日 10:53:06
6楼
回水温度:39.0℃ ,室内地面装修为:复合地板。室内温度:主卧室温度为16.5℃---知足
回复
8lwhb
2013年01月06日 14:34:19
7楼
首先根据你提供的数据(你提供的“流速”其实应为“流量”)算一下供给每户的热量:
1、A3楼903:流速:0.845m3/h,供水温度:42.9℃ ,回水温度:39.2℃
q=845x(42.9-39.2)x1.163= 3636W
2、C4楼905:流速:0.445m3/h,供水温度:44.1℃ ,回水温度:39.0℃
q=445x(44.1-39.0)x1.163= 2639W
3、A6楼3202:流速:0.586m3/h,供水温度:44.7℃ ,回水温度:38.5℃
q=586x(44.7-38.5)x1.163= 4225W
不知道这三户的面积都是多大,位于哪个城市?你可以计算一下每户每平米的热量,一般来说北京地区如果是新建节能型住宅,如果能到每平米30~40W足够了,否则就是户内保温密封有问题。
回复
8lwhb
2013年01月06日 14:39:41
8楼
另外请问:换热站是一天24小时连续供暖吗?如果是一天24小时连续供暖的地板采暖,供回水温度达到你说的数据,一般情况下不会有室温偏低的情况,还有就是这几户是不是邻户有不供暖的情况导致热量流失