抗震框架柱加密区长度和非连接区长度
a2610402
a2610402 Lv.2
2012年12月28日 22:17:54
来自于建筑施工
只看楼主

请问下抗震框架柱箍筋加密区长度是不是和非连接区的长度是一样的?(不包括绑扎搭接的箍筋加密)嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Hn/3,非嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Max(Hn/6,Hc,500)*2+梁高???这样理解是不是正确的?抗震框架柱。请各位大师指教!

请问下抗震框架柱箍筋加密区长度是不是和非连接区的长度是一样的?(不包括绑扎搭接的箍筋加密)嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Hn/3,非嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Max(Hn/6,Hc,500)*2+梁高???这样理解是不是正确的?抗震框架柱。请各位大师指教!
免费打赏
露华慢孔
2012年12月29日 10:54:08
2楼
“乘以2+梁高”这个理论是从哪里得来的,我怎么没听说过?
回复
zxw627527
2012年12月29日 15:53:07
3楼
看101图集非常的清楚。
回复
danshenmuou
2012年12月29日 16:02:47
4楼
抗震柱子现在不都是机械连接吗 但是嵌固部位是按三分之一箍筋加密
回复
lzzhoujian
2012年12月29日 19:47:29
5楼
楼主:你最好多看下图集,如11G101
回复