总照明配电箱到到楼层分配电箱 断路器选择3P还是4P问题
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2012年12月28日 16:46:58
来自于断路器
只看楼主

此系统图是一幢楼总照明配电箱到楼层分配电箱(5个分配电箱),此系统图红框中断路器选择的是3P还是4P,因为总配电箱到分配电箱出线电缆是4*35+1*16,零线不走断路器吗?系统图中100/3 50/3 40/3 这3是代表3P断路器吗?还有最后的浪涌保护器进线是几根,零线进不进浪涌保护器,系统图中写着4D 不知道什么意思。浪涌设备出线就是一个接线端子的吗?没见过真实浪涌产品所以有此疑问。浪涌的接地图示意思是出线接在总配电箱PE端子排上还是接在总等电位端子排上?

此系统图是一幢楼总照明配电箱到楼层分配电箱(5个分配电箱),此系统图红框中断路器选择的是3P还是4P,因为总配电箱到分配电箱出线电缆是4*35+1*16,零线不走断路器吗?系统图中100/3 50/3 40/3 这3是代表3P断路器吗?
IMG00408-20121228-1624.jpg


还有最后的浪涌保护器进线是几根,零线进不进浪涌保护器,系统图中写着4D 不知道什么意思。浪涌设备出线就是一个接线端子的吗?没见过真实浪涌产品所以有此疑问。浪涌的接地图示意思是出线接在总配电箱PE端子排上还是接在总等电位端子排上?

IMG00408-20121228-1624.jpg

免费打赏
ac97lion
2013年01月05日 16:02:46
12楼

这里面就牵涉一个潜规则了,浪涌保护器在很多项目里既不是成套厂安装,也不是电力安装公司安装,而是跟气象局有关系的“杂七杂八”的所谓有资质的公司安装的,因为浪涌保护器需要气象局验收,其他人安装可能气象局可能会让你验收不过。
回复
lwhtzzx
2013年07月28日 00:16:51
13楼
3p是正确地;不然有缺N的危险(至少用的时间长了接触电阻会增大,对线路不利的)——楼主:三相电知道不?相信广大电气人员懂的。4P一般用在线路的末端(用电器)。:o
回复
zhujjtplumbing
2013年08月02日 11:54:04
14楼
我只学习..
回复
ray卢
2013年08月06日 16:39:36
15楼
还是不太明白,希望高手仔细讲解,为什么选3P,不选4P
回复
robert5959
2014年02月13日 22:45:54
16楼
系统图设计怎么搞啊?有没有着方面的书籍,最近在学这个没头没脑的好纠结啊,求大神指教
回复
超帕特尔
2014年02月17日 14:47:08
17楼
总照明配电箱到到楼层分配电箱 断路器选择3P还是4P问题
回复
lvkewei
2016年04月28日 19:58:08
18楼
和你举一个例子你就明白了,假如A相和零线接一个灯管,B相和零线接一个插座,插座插着一个设备,如果进线的零断了,就相当于B相通过那个插着的设备与A相直接接到灯管上去了,灯管和设备就都是380V线电压了,我公司就出现过一次,当时的灯管老亮了,电脑的电源都烧了。你画个图一看就明白了。所以进线照明总开关必须选择3P,零线接零排。
回复

相关推荐

APP内打开