总照明配电箱到到楼层分配电箱 断路器选择3P还是4P问题
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2012年12月28日 16:46:58
来自于断路器
只看楼主

此系统图是一幢楼总照明配电箱到楼层分配电箱(5个分配电箱),此系统图红框中断路器选择的是3P还是4P,因为总配电箱到分配电箱出线电缆是4*35+1*16,零线不走断路器吗?系统图中100/3 50/3 40/3 这3是代表3P断路器吗?还有最后的浪涌保护器进线是几根,零线进不进浪涌保护器,系统图中写着4D 不知道什么意思。浪涌设备出线就是一个接线端子的吗?没见过真实浪涌产品所以有此疑问。浪涌的接地图示意思是出线接在总配电箱PE端子排上还是接在总等电位端子排上?

此系统图是一幢楼总照明配电箱到楼层分配电箱(5个分配电箱),此系统图红框中断路器选择的是3P还是4P,因为总配电箱到分配电箱出线电缆是4*35+1*16,零线不走断路器吗?系统图中100/3 50/3 40/3 这3是代表3P断路器吗?
IMG00408-20121228-1624.jpg


还有最后的浪涌保护器进线是几根,零线进不进浪涌保护器,系统图中写着4D 不知道什么意思。浪涌设备出线就是一个接线端子的吗?没见过真实浪涌产品所以有此疑问。浪涌的接地图示意思是出线接在总配电箱PE端子排上还是接在总等电位端子排上?

IMG00408-20121228-1624.jpg

免费打赏
qh321
2012年12月28日 16:57:51
2楼
1.全是3P
2.N线要进浪涌保护器,4D应该是写错了吧,应该是4P
回复
知乎圆桌
2012年12月28日 20:53:16
3楼


我前些天验收遇到L1 L2 L3三相线进浪涌,零线没进浪涌保护器。现场做安装的说这个浪涌是厂家安装的。难道这个浪涌我们自己安装单位不能安装吗?需要厂家亲自安装吗?
回复
muyuyao
2012年12月29日 02:59:36
4楼
断路器选择3P!!!

4P断路器要慎用!!!
回复
pyz521
2012年12月29日 15:48:31
5楼
说的很好、
回复
gaoyanananjing
2012年12月30日 21:23:40
6楼
系统图中100/3 50/3 40/3 这3是代表3P断路器,
回复
lingwg
2012年12月31日 09:52:10
7楼
电流 / 极数
这个浪涌上端4个桩头接ABCN,下端接PE线(箱内)
回复
红苹果
2012年12月31日 12:55:26
8楼
都3P的哇,,浪涌S系统是3+1配置D类,,浪涌出来是到等电位箱。。
回复
dearpigsdc
2013年01月01日 17:06:22
9楼
现在浪涌基本都选用PC级的,CB级基本快被淘汰了。
回复
dearpigsdc
2013年01月01日 17:12:46
10楼
浪涌现在基本都用PC级的,CB级的已经基本不用了。
再就是那个不是4D是40 也就是63/40
回复
wanglei_0303
2013年01月02日 22:20:29
11楼
应用3P的,4P用在电源转换处,如电源进线和双切箱的双切开关都是用4P的
回复