在设计中不是十分清楚住宅室内空调回路是否选择带漏电保护的断路器?有什么区别?请教大家!!谢谢
在设计中不是十分清楚住宅室内空调回路是否选择带漏电保护的断路器?有什么区别?
请教大家!!
谢谢
53楼
不必加。虽然加了RCD保护好,但是也牺牲了空调的使用效果(经常跳闸)。
回复
54楼
没必要加,因为设计无止境地做安全设计同样是错误的,就好像设计线路时没必要把所有线路设计成一级负荷,也没必要把所有线路设计成耐火线路一样,同样,设计线路时只需考虑一种故障,不需要考虑同时发生另一种故障一样,尽管另一种故障确实也有发生的可能性。。。
说的好
回复
55楼
以后的新规范不会再提这个问题。
回复
56楼
没必要加,只要采用D特性就可以了,规范不强制,就可以不加。意外虽然存在但概率比较小。
回复
57楼
回复
58楼
应该设置漏电保护器,我认为空调也算是设备吧,应该带接地保护,况且住宅空调出线都是单相三极插头
回复
59楼
柜式空调必须带漏电,为安全起见,挂壁式空调最好也带漏电。
回复
60楼
支持!这方面考虑一万就可以了!不用去管万一!经济也是要考虑的
回复
61楼
唔加,空调器只要接地线良好,加了会对空调使用经常跳闸,不理想.
回复
62楼
没有30ma的漏电保护器,还能保证漏电电流《30吗?如果你倒霉,一下就咯了
回复