在设计中不是十分清楚住宅室内空调回路是否选择带漏电保护的断路器?有什么区别?请教大家!!谢谢

在设计中不是十分清楚住宅室内空调回路是否选择带漏电保护的断路器?有什么区别?
请教大家!!
谢谢
免费打赏
chl619
2007年04月02日 19:50:30
103楼
我们这里一般的空调都加,那是很保险的,也安全
回复
shlduanzao
2007年04月03日 17:17:39
104楼
现在的居民用电,供电单位在给每户居民装置开关的时候都已经安装的是漏电开关,所用对空调装不装都无所谓了。如果家里没有安装漏电开关的话,装上肯定是最好不过。
回复
80536229
2007年04月14日 19:06:42
105楼
.不过从设计角度来说,应有漏电保护.因为柜式空调放久了,有漏电的可能性是很大的.我在一份论文上看过但记不起是哪一编了
回复
hua1992
2007年04月25日 13:57:26
106楼
如果有条件还是要加漏电,不过会对造价有影响。不加装漏电也没什么问题,现在家用电器的保护已经和国际接轨了。
回复
ylq52199
2007年04月29日 16:44:35
107楼
在<住宅设计规范>GB50096-1999(2003)中
6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
条文说明:四、电源插座常接用手握式电器,当电器绝缘损坏时易引起电击伤亡事故,因此应设置漏电保护装置以快速切断电源;空调机不是手握式电器,一般为绝缘外壳,且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置。
但是在设计中柜机插座的安装高度一般为0.3米,所以本人觉得柜机插座应设置漏电保护装置
回复
malongknowledge
2007年04月30日 23:39:35
108楼
挂机不设,也对,设了,也对,呵呵,不过我为了省事,一般都写上了,哈哈
回复
mingsongz
2007年06月01日 14:35:08
109楼
同意柜机加,挂机可不加.参见<剩余电流动作保护装置安装和运行> GB13955-2005 第4.5.1条 f)款
回复
askka
2007年06月13日 21:48:39
110楼
我用D特性,不加漏电。
回复
chenjide2006
2007年08月05日 20:54:47
111楼
本人在设计空调回路时均加漏电好处,一是安全,二是满足审图建议,三是业主认为你负责,何乐而不为
回复
fidel
2007年08月06日 16:38:41
112楼
规范规定,低于1.5M必须加, 柜机必须加
回复