有一13建筑是否都要设喷淋?消防水池应多大?
huabaoxiaoxue
2012年12月28日 11:44:28
只看楼主

有13层建筑,用途:1层为门面,2-3层为茶室,其余为舞厅。请问:1、是否都要设喷淋?2、消防水池应多大?请各位高手帮帮忙。在此谢过。

有13层建筑,用途:1层为门面,2-3层为茶室,其余为舞厅。请问:1、是否都要设喷淋?2、消防水池应多大?请各位高手帮帮忙。在此谢过。
免费打赏
hanhu258
2012年12月28日 19:20:59
2楼
真的假的,13层楼,有10层舞厅?面积呢?
回复
coolmax91
2012年12月29日 11:03:47
3楼
看样子有舞厅就需要设喷淋
回复
zhouquan77
2012年12月29日 15:49:58
4楼
回复
guxiaopei
2013年01月03日 22:10:50
5楼
存在公共设施就需要设置喷淋,具体体积需要根据手册计算
回复
hongjun1985
2013年01月04日 09:52:53
6楼
喷淋是肯定要上的。消防水池的话首先要根据单层面积来确定你这个楼是一类还是二类综合楼,然后确定消火栓的用水量,然后按喷淋1小时,消火栓3小时确定水池大小,如果市政压力不够,室外消火栓用水量那3小时也要算进去。
回复
老牛开大奔
2013年01月04日 11:55:11
7楼
学习学习。。。。
回复
wrightinvad
2013年01月05日 10:52:32
8楼
高规和自喷里有详细说明
回复
airan3333
2013年01月06日 10:57:43
9楼
存在公共设施就需要设置喷淋
回复
gjjzhy
2013年01月07日 09:47:07
10楼
113层应该是高层了吧,你看看高规呢,7.6.3公共活动用房要设,而且一层的面积又多大
2公共娱乐场所不允许设置在四层以上。
回复
panyihua80
2013年01月08日 15:00:39
11楼
大哥你真的假的啊,4-13都是舞厅,这不可能的
如果情况属实是要做的,高层建筑歌舞娱乐场所都要喷淋