雨水管遇到涵洞的问题,请教
zh海阔天空
2012年12月28日 11:04:51
只看楼主

现在碰到雨水管跟涵洞交叉的问题,综合考虑想让雨水管从涵洞顶部穿过,但不知道雨水管底跟涵洞顶的距离有没有限制。哪位大侠知道呢,或者哪本规范有明确说明的,谢谢

现在碰到雨水管跟涵洞交叉的问题,综合考虑想让雨水管从涵洞顶部穿过,但不知道雨水管底跟涵洞顶的距离有没有限制。哪位大侠知道呢,或者哪本规范有明确说明的,谢谢
若水
2012年12月28日 18:45:16
2楼
可以看看综合管线规划规范
回复
lilei_0718
2012年12月29日 10:40:31
3楼
间距20cm就够了,这只的是纯净空,是刨除管壁厚的。
回复
zmlzjtb
2013年07月31日 17:01:48
4楼
3楼威武,呵呵
回复
lcq1003
2013年08月02日 16:51:05
5楼
正常情况15cm够了
空间不足时净空5cm,管道两侧做砼支墩,中间用砂砾密实
回复
huangzhimin
2013年08月05日 11:07:20
6楼
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)附录B 表B 排水管道和其他地下管线(构筑物)的最小净距 。
回复
醉卧美人膝
2013年08月05日 11:13:48
7楼
20cm的距离,20cm是指管道内空底到涵洞的顶部的距离
回复
hch3419
2013年08月05日 22:52:03
8楼
20cm,

净具
回复