【求助】变压器上的奇异光亮,看着心都悬着了
yu81269610
yu81269610 Lv.5
2012年12月27日 20:01:03
来自于变压器
只看楼主

今晚下班时由于天已经黑了,无意瞄了一眼售楼处在用的变压器,这一看不要紧,不禁倒吸了一口凉气,变压器瓷托上方居然有一个亮点,亮度跟过去手电筒里的小灯泡差不多。走近了一看,瓷托上的保险片完好,只是保险片上方(二次返出)那一端其中的一相发出光亮(注意是三相中的一相)。立即跑回售楼处进行断电。当时照片如下:介绍一下变压器,一台315KVA的变压器,保险片是500A的。低压端电缆是2根VLV-4*240进入售楼处内(当时电缆没发热现象)。

今晚下班时由于天已经黑了,无意瞄了一眼售楼处在用的变压器,
这一看不要紧,不禁倒吸了一口凉气,变压器瓷托上方居然有一个亮点,
亮度跟过去手电筒里的小灯泡差不多。走近了一看,瓷托上的保险片完好,
只是保险片上方(二次返出)那一端其中的一相发出光亮(注意是三相中的一相)。
立即跑回售楼处进行断电。当时照片如下:
IMG_20121227_164940.jpg
IMG_20121227_165421.jpg
IMG_20121227_174109.jpg
介绍一下变压器,一台315KVA的变压器,保险片是500A的。低压端电缆是2根VLV-4*240进入售楼处内(当时电缆没发热现象)。
介绍一下售楼处内的用电情况:第一个大用电器是电地热,使用的是220V的发热电缆,
总容量135KW,但是当时只用了其中的75KW,另外的60KW没开。
第二大用电是中央空调,全部是直流变频多联机,室外机总容量130KW,室内机
有单相的也有三相的,带电辅热,总容量也得100KW左右,当时室内机+室外机也就用了100KW的。
加上楼内还有部分施工的用电,总共当时用电应该在220~230KW吧,考虑到只投了一台变压器,所以不敢多用。
按我的计算是这样的,75KW+100KW+50KW是当时总用电量:225KW
那当时的电流大约为:225000/1.732*380*0.85=402A
据此数据的话500A的保险片应该可以应付吧?
另外补充一下,之前发生过3次保险片熔断的事件,分析是因为地热和空调全部使用造成的,从那以后就不全用了,
到现在也没有烧过保险,但是今天却发现发出亮光,这是怎么回事呢?有没有可能是电缆或者变压器的问题呢?
比如现在发光的是A相,会不会是A相在传输电能的过程中有其他的损耗呢,猜想会不会是A相对地连通了呢?
难道是小弟最怕的由于配电系统设计问题或者施工时电工配线造成的三相不平衡?非常怀疑电地热偏向,因为空调室外机都是三相供电的,室内机虽然单相的多,但是都是小功率啊,2KW-0.9KW不等,不平衡也差不了太多吧?而电地热是380V供电,分成若干220V的回路,且用电量很大,所以怀疑的狠!小弟胡思乱想了好几天,百撕不得其姐,求高人解答。膜拜之啊~~!!!
另外在追问一个问题,发热电缆主供电为三相电,分成15路单相电为发热电缆提供220V电,每1路是2.5KW,那么每一路电流是2500/220=11.3A,那15路的总电流是多少呢?比如15路的发热电缆总容量是37500,是用37500/380呢还是37500/220呢?
最后发上配电系统图,请大哥们帮忙分析,小弟非常着急啊,心都是悬着的。

IMG_20121227_164940.jpg


IMG_20121227_165421.jpg


IMG_20121227_174109.jpg

免费打赏
hanzhg54
2012年12月27日 20:25:52
2楼
接线螺栓松动导致的发热,好处理。
回复
hanzhg54
2012年12月27日 20:27:26
3楼
从图片看,这工程做得不怎么样,电缆头长短不一,很难看。
回复
一指慢
2012年12月27日 22:25:24
4楼
1、“瓷托” -----------------低压保安器
2、“百撕不得其姐”------百思不得其解(玩笑:你意欲何为呀!)
3、从照片看是接触不良的原因。
回复
lingxuct
2012年12月28日 08:36:04
5楼
看了5分钟的图片,又看说明中的电缆(其他不关心),“低压端电缆是2根VLV-4*240”

故障点:C相电缆引线鼻子

问题:电缆引线与鼻子压接时没处理好,接触不良已很严重,氧化铝很多且发红了!

处理方法:C相电缆发热的一根鼻子重新压接。
回复
lingxuct
2012年12月28日 08:50:28
6楼
双拼240平方的铝芯电缆,晚上负荷又不大,相线中6个鼻子中为什么就这个发热到这个程度?这是第一点。

第二点,C相引线应该是最近的一根,图片上且是拉得最紧的一相线,当初这相的引线为什么要锯得这么短?我怀疑以前是否发生过什么事。

第三,不会用错鼻子吧?铝芯电缆接在狮子头上的鼻子,应该用DTL-240(铜铝鼻子)或DL-240(铝鼻子),不会是DT-240的铜鼻子吧?

第四,铝鼻子或铜铝鼻子在套铝芯线前,孔内应处理掉氧化铝,再涂上导电膏,用240的压模和液压钳压紧,就不可能发热了,出现图片中的现象,肯定与标准做法有出入。
回复
北方郎
2012年12月28日 09:43:24
7楼
供配电设计、施工、维护每个环节都同等重要,又学习新知识了,谢谢区管lingxuct!
回复
zengyanghe
2012年12月28日 10:02:42
8楼
看到心都凉了,小心啊楼主啊,查出原因啊,不能靠近啊,要先断电啊。
回复
ssqqugamd
2012年12月28日 10:59:46
9楼
低压保险瓷托的元宝螺母没有压紧,接触不良,惰使用时间接触电阻增大,负荷电流使之接触点发热产生高温造成的亮光。
回复
踏雪
2012年12月28日 11:39:49
10楼
拿下来重新压压吧
回复
xjksjcsjy
2012年12月28日 11:43:40
11楼
发亮是因为发热,发热是因为接触不良,严重的话该有电火花了
回复