新厂区变压器容量计算??
applica0722
2012年12月27日 14:45:05
来自于变压器
只看楼主

现筹备一个新工厂,需计算厂区变压器容量计算,请各位指导,应该配备多大变压器(干式、油式)如何选择???用电分布及功率如下图

现筹备一个新工厂,需计算厂区变压器容量计算,请各位指导,应该配备多大变压器(干式、油式)如何选择???
用电分布及功率如下图
12.jpg

12.jpg

免费打赏
mcmad
2012年12月27日 16:02:04
2楼
这些内容都是设计院负责的,你们这么大的工程不可能自己解决掉的,电业局也不会同意的。所以还是找家设计院让他们帮忙设计吧。
回复
lingxuct
2012年12月27日 17:35:34
3楼
只这张表还不好计算,建议表中加上几列:设备负载率、同时性(系数)、cosφ,后面计算出工作电流和使用时的容量,把最后的容量加起来就可以了。

当然,变压器容量是考虑全部负荷可能出现的最大负荷。
回复
电气交流
2012年12月27日 18:17:30
4楼
这个是工业设计院的范围!
回复
北方郎
2012年12月27日 18:26:30
5楼
如图所示,供大家参考

[ 本帖最后由 jiaojianlei 于 2012-12-27 18:28 编辑 ]