本人想安暖气 农村的二层楼 补水箱不想安得太高 请高手看看能这样安吗 图网上找的
本人想安暖气 农村的二层楼 补水箱不想安得太高 请高手看看能这样安吗 图网上找的
2楼
图中的黑点是阀门(虽然阀门多了些,但这样你想让那组热与不热都可以随心所欲)。暖气片的链接也是没有问题的,图中我只是给了些例子,在安装时请参照房间布局,美观,省管等方面来考虑吧。
[
本帖最后由 jian8-2 于 2012-12-27 14:11 编辑 ]
回复
3楼
能把补水箱放在一层吗
回复
4楼
这图能不能用 没人知道吗
回复
5楼
LZ的图肯定不能用,常压开始锅炉的定压补水箱要接到锅炉的进水端,也就是系统的回水端。这图里水箱接到了水泵回水端,这是要吸空气吗?二楼给的图是对的,不知道你看没看懂,锅炉出水到二楼设置集气罐,有排气作用,水箱的管道要接在锅炉进水管上,水泵抽锅炉里的水。水箱可以放一层,那你的系统回水管上要装一个锁闭阀,水泵开启泵开,泵停阀关。
回复
6楼
能不能给一张补水箱放一楼的图呀
回复
7楼
LZ的图是标准的,二楼的制热效果没有楼主的好。二楼主管道做一楼的干管,是可以的,但是二楼暖气片供回水不畅,效果肯定不好。
回复
8楼
LZ的图是标准的,二楼的制热效果没有楼主的好。二楼主管道做一楼的干管,是可以的,但是二楼暖气片供回水不畅,效果肯定不好。
那五楼的说的有道理吗
回复
9楼
那是不可能的。在二层就这么高一点,你就知足吧。
回复
10楼
二楼的管要走门窗上方 补水箱能低于管的高度吗
回复
11楼
楼主的图不能用,一、管道泵应位于锅炉的入口侧,防止水泵汽化。
二、补水箱要么置于楼顶,要么增加补水泵(建议)。
三、暖气建议采用上供下回方式,顶楼设置“天杠”,均衡给水压力,在按照各个房间暖气的位置设置户内的立杠。
回复