本人想安暖气 农村的二层楼 补水箱不想安得太高 请高手看看能这样安吗 图网上找的
本人想安暖气 农村的二层楼 补水箱不想安得太高 请高手看看能这样安吗 图网上找的
12楼
1、回水电磁阀门没有回水启闭阀可靠,建议安装回水启闭阀,起停通过循环泵出口压力变化控制;
2、回水管管径必须小与供水管管径,差不多小2号左右;
3、水泵扬程需高于楼高+管道阻力+富余量
4、补水水箱底部高于路子顶部1.5m左右即可,炉子补水管要大于供水管管径。
回复
13楼
如果门下面过不去管,你就把主管道放在一楼的棚顶。加水箱的底部高于二楼暖气片的最高处即可。还有就是锅炉在尽可能的情况下位置越低越好。不要总想着安泵,用泵循环都是迫不得已的下策。尤其是家用土暖气。
回复
14楼
1.一楼的管道泵好放在回水上,膨胀水箱位置低不能起到定压的作用,如果锅炉在常压下工作二楼三楼的的暖气片里边没水。
2.二楼的水力平衡失调,靠近锅炉的暖气片热,远离锅炉的不热,二楼暖气片的阻力明显大于管道的阻力,所以暖气片基本不热,另外没有必要的排气装置。
回复
15楼
该图截取 《实用供热空调设计手册第二版》第863页
回复
16楼
水泵选择合适 就没问题