我想知道用普通盘管机代替干盘管是难以控制湿度呢,还是完全不行!因为我现在一个项目要用这个方案,但是由于吊顶高度限制不能做干盘管,想用普通盘管机!
我想知道用普通盘管机代替干盘管是难以控制湿度呢,还是完全不行!因为我现在一个项目要用这个方案,但是由于吊顶高度限制不能做干盘管,想用普通盘管机!
24楼
poorpc 发表于 2013-2-21 15:14 我给个思路给你吧,我自己琢磨的不知道对不对?(欢迎指正)首先你得搞明白干盘管起什么作用:MAU+FFU+DC …如果降温过程中湿度下降的话可以加湿吧
回复
25楼
看这些照片,真专业。厉害。
回复
26楼
DC承担室内负荷,管内为供回水温度高于盘管供回水温度,不承担湿负荷,不太清楚原理是否可行,但是从冰水主机的角度来讲,你要确认负荷分配是否还能达到要求。
回复