10KV双变比电流互感器空余接线端如何处理?是否需要短接,图一和图二两种情况。
10KV双变比电流互感器空余接线端如何处理?是否需要短接,图一和图二两种情况。
2楼
不要短接
回复
3楼
是不要短接还是不要的 短接?O(∩_∩)O~
回复
4楼
怎么画的都?图1应该短接 图2你想测什么?可以不短接。
回复
5楼
按图所示的那样,不用短接。
回复
6楼
不用短接,用哪个量程接到那就好了。
回复
7楼
当然不需要,短接就坏事了。双变比跟双次级绕组是两个概念,说明书中肯定有使用方法
回复
8楼
不要短接呀 我遇到过 被师傅一顿臭骂
回复
9楼
这个是不需要短接的,这个是个双边比的互感器,加入短接了会造成测量的不准确。
回复
10楼
不能短接,否则有误差
回复
11楼
电流互感器的空余二次侧端子是不需要短接的!如若短接了,还有可能会烧坏电流互感器!
回复