10kv双变比电流互感器空余端接线问题
lxd509
lxd509 Lv.7
2012年12月26日 14:25:38
来自于变压器
只看楼主

10KV双变比电流互感器空余接线端如何处理?是否需要短接,图一和图二两种情况。

10KV双变比电流互感器空余接线端如何处理?是否需要短接,图一和图二两种情况。

20121224_bfe46d06130f89c7cd87fru5rOKDdERc.jpg.thumb.jpg

qsy0
2012年12月26日 14:47:10
2楼
不要短接
回复
加菲猫
2012年12月26日 15:16:23
3楼

是不要短接还是不要的 短接?O(∩_∩)O~
回复
加菲猫
2012年12月26日 15:21:04
4楼
怎么画的都?图1应该短接 图2你想测什么?可以不短接。
回复
afeihu
2012年12月27日 14:23:24
5楼
按图所示的那样,不用短接。
回复
alg888
2012年12月27日 15:33:40
6楼
不用短接,用哪个量程接到那就好了。
回复
红苹果
2012年12月27日 16:47:57
7楼
当然不需要,短接就坏事了。双变比跟双次级绕组是两个概念,说明书中肯定有使用方法
回复
pzswk
2012年12月27日 18:55:34
8楼
不要短接呀 我遇到过 被师傅一顿臭骂
回复
yeyongnian
2012年12月27日 22:51:37
9楼
这个是不需要短接的,这个是个双边比的互感器,加入短接了会造成测量的不准确。
回复
loujinpu
2012年12月28日 08:21:10
10楼
不能短接,否则有误差
回复
lsh060326
2012年12月28日 09:26:38
11楼
电流互感器的空余二次侧端子是不需要短接的!如若短接了,还有可能会烧坏电流互感器!
回复

相关推荐

APP内打开