请教无功补偿
lubo911
lubo911 Lv.2
2012年12月26日 13:51:10
只看楼主

我们单位3台独立运行的变压器,一台200的正常运行,功率因数正常,有奖励,还有一台500的一台630的,每台变压器出线都有自动无功补偿电容柜.500的一年运行3个月,而这台500的变压器只用了容量的一半左右,电动机全开300多个电流,但是电容器容量太多,有2台电容柜20只大小不等的电容器400多个kva,每次用都被罚款,经检查是功率因数超前了,但是超前了为什么电容柜上的电脑不把电容切掉呢?所有的20只电容器都投入了,请问各位大虾,我们这个是什么情况引起的功率因数超前?超前了为什么电脑不把多余的电容切掉,还在继续投入呢?供电局的计量装置在高压侧.三台变压器都是这个表计量.

我们单位3台独立运行的变压器,一台200的正常运行,功率因数正常,有奖励,还有一台500的一台630的,每台变压器出线都有自动无功补偿电容柜.500的一年运行3个月,而这台500的变压器只用了容量的一半左右,电动机全开300多个电流,但是电容器容量太多,有2台电容柜20只大小不等的电容器400多个kva,每次用都被罚款,经检查是功率因数超前了,但是超前了为什么电容柜上的电脑不把电容切掉呢?所有的20只电容器都投入了,请问各位大虾,我们这个是什么情况引起的功率因数超前?超前了为什么电脑不把多余的电容切掉,还在继续投入呢?供电局的计量装置在高压侧.三台变压器都是这个表计量.
免费打赏
电气奇才
2013年04月27日 20:53:50
12楼
检查取样信号,若信号没有问题,建议把无功自动补偿器换一个新的试一下,应该是补偿器坏了无法计算需要的无功补偿量导致过补