请教无功补偿
lubo911
lubo911 Lv.2
2012年12月26日 13:51:10
只看楼主

我们单位3台独立运行的变压器,一台200的正常运行,功率因数正常,有奖励,还有一台500的一台630的,每台变压器出线都有自动无功补偿电容柜.500的一年运行3个月,而这台500的变压器只用了容量的一半左右,电动机全开300多个电流,但是电容器容量太多,有2台电容柜20只大小不等的电容器400多个kva,每次用都被罚款,经检查是功率因数超前了,但是超前了为什么电容柜上的电脑不把电容切掉呢?所有的20只电容器都投入了,请问各位大虾,我们这个是什么情况引起的功率因数超前?超前了为什么电脑不把多余的电容切掉,还在继续投入呢?供电局的计量装置在高压侧.三台变压器都是这个表计量.

我们单位3台独立运行的变压器,一台200的正常运行,功率因数正常,有奖励,还有一台500的一台630的,每台变压器出线都有自动无功补偿电容柜.500的一年运行3个月,而这台500的变压器只用了容量的一半左右,电动机全开300多个电流,但是电容器容量太多,有2台电容柜20只大小不等的电容器400多个kva,每次用都被罚款,经检查是功率因数超前了,但是超前了为什么电容柜上的电脑不把电容切掉呢?所有的20只电容器都投入了,请问各位大虾,我们这个是什么情况引起的功率因数超前?超前了为什么电脑不把多余的电容切掉,还在继续投入呢?供电局的计量装置在高压侧.三台变压器都是这个表计量.
免费打赏
lt2686057
2012年12月26日 15:44:15
2楼
1.取得信号有问题,2.自动补偿表头坏了。
回复
lubo911
2012年12月26日 20:29:17
3楼

谢谢!可是这台变压器有两台电容柜,每个柜子上都有一个自动补偿用的电脑,都是新安装的,不会都有问题吧?另外你是说取样部分有问题吗?能具体说说吗?谢谢!!
回复
qq359879362
2012年12月27日 10:14:27
4楼
你的原话:“可是这台变压器有两台电容柜,每个柜子上都有一个自动补偿用的电脑!”这两个电脑你没串线吧,没串的话相当于两个信号,两个同时动,当然会超!另外,500的变压器补400kvar,太扯了吧,给你个建议,直接拉掉一个电容柜,应该就没问题了。
回复
lubo911
2012年12月27日 12:35:36
5楼

安装的不是我,我刚刚调到这个单位,如果是我安装也不可能装这么多电容器.还有请教一下,两个电脑取样电路怎么串呀?我只装过1只电脑的,真不会接2台电脑的.谢谢!
回复
wysh
2012年12月28日 15:09:42
6楼
最好是实地检查下,如果在东莞附近,愿意效劳。
回复
lubo911
2012年12月28日 21:19:19
7楼
谢谢,我在江苏,呵呵,查了好多可能的故障点了,头都大了
回复
hiahiabaobao
2012年12月30日 13:30:13
8楼
1.控制器故障
2.采样电压相序或电流相序错误
回复
skysai
2012年12月31日 10:46:19
9楼
1.电流取样有问题吧。。取反了都会出现甘的情况。
2。补偿控制器问题吧。不能自动检测进行投切。
回复
zhixiansheng
2013年01月07日 16:45:28
10楼
检查电流或电压取样有问题
回复
jackjack30173017
2013年03月15日 10:22:14
11楼
是否可以描述更清楚点,
1:有3台变压器,那高压部分是1进3出么,
2,有2台电容柜,是指每台变压器有2台补偿么,或是其它,
3,APFR要控制电容切换,一:参数/接线设置正确,二:通常柜面会有有手/自动切换,或者APFR内也有手/自控制,二者都应在自动位置.
回复

相关推荐

APP内打开