请教本人画的照明图是否正确
wensentao
wensentao Lv.2
2012年12月25日 20:25:26
只看楼主

本人设计新人,画了一幅照明配电图,请教是否正确

本人设计新人,画了一幅照明配电图,请教是否正确
eb8aad9571c9591c9dbb.rar
1.0 MB
立即下载
免费打赏
oscar2012
2012年12月26日 09:17:46
2楼
最好截个图贴出来哦
回复
brightsea
2012年12月26日 09:56:50
3楼
回复
brightsea
2012年12月26日 09:58:16
4楼
转了一下,看着方便些
回复
rk5707
2012年12月26日 10:02:47
5楼
大概看了下整体不错。
发现几个问题,希望楼主改正。
1、照明平面图应该标注导线根数;
2、个别回路上的插座数超过了10个,且没有回路编号;
3、没有配电系统图;
4、机柜间照度偏高;
5、配电箱缺少编号;
6、应急照明箱怎么接出了普通照明?
7、厕所照明灯具偏多,并应考虑通风;
8、照明平面图上的黄色数字不知道是干什么用的,如果是照度应有单位;
9、室外及厕所开关、灯具建议采用防水防尘型;
10、各功能房应考虑设置空调插座。

附图
回复
gxj4454
2012年12月26日 10:13:21
6楼
看不出有什么问题么
回复
oscar2012
2012年12月26日 16:09:31
7楼
学习了!
回复
wensentao
2012年12月28日 14:15:59
8楼
首先感谢阁下对小弟的指点,这里解释一下图中的一些情况:
1本来是标注了导线的数量的,不过拿给同事看后说可以不标,所以删了
2缺少配电系统图是本人的失误
3黄色字体中数字大的是照度,数字小的是功率密度
4应急照明接出了普通照明是因为那几个房间要求在普通断电之后还要维持相同的照度以便继续工作,所以用了应急线路,不知对否
5图中之所以有多幅图是本人用的算法(利用系数法和功率密度)不同所致,最开始本人用的是利用系数法,但在请教同事后,同事告诉我在实际设计中可以依据功率密度来画图,因为最后在安装及检修灯具时不一定安装的就是我们当初设计的灯具,这是导致厕所灯具多的原因
6没有空调插座是本人考虑不周,因为机柜间需要很多的控制柜,画图时不知这些控制柜是连插座还是连配电箱,所以忘记了散热的问题
7厕所的通风问题也需要电气考虑吗
再次谢谢阁下能对小弟的图的详细指教
回复
licai1976
2013年01月08日 15:46:27
9楼
1.回路编号(及敷设方式),导线根数,连虚弧线。我觉得应该还是要有。
2.一个回路25个光源 数目可能超过了吧。
3.机房的照明 可能不应该引自总箱子吧。如果是我做的话。可能引自机房自己的箱子。
包括其他房间的插座,确定都是从总箱子走么。
4.灯具要是我的话,会布的更均匀点。。。
5.考虑吊顶 和 梁区间。
6.应急照明 需不需要强制启动?
回复