新房家里的配电箱想把以前的换掉,求指教(急)
genius5201
genius5201 Lv.3
2012年12月25日 17:19:26
只看楼主

各位大虾,偶是新人一个,最近正在装修,遇到一件很S B的事情:我家房子不大,80平两室一厅一卫,交房的时候配电箱已经给弄好了,室内的电也做了基本的布设,但是发现有一路带漏保的断路器始终合不上闸,就找物业来维修,物业也给力哈,直接给换了个新的,上周末我回家,无意间按了下测试钮。。。我汗,新换的这个漏保断路器不断!按下测试钮以后就是“哒哒哒”的噪声,感觉像机关枪一样,就是不跳!我又给物业打电话说明情况,物业答复说:“啊~~这个不跳嘛,不跳就说明可以正常使用”。

各位大虾,偶是新人一个,最近正在装修,遇到一件很S B的事情:

我家房子不大,80平两室一厅一卫,交房的时候配电箱已经给弄好了,室内的电也做了基本的布设,但是发现有一路带漏保的断路器始终合不上闸,就找物业来维修,物业也给力哈,直接给换了个新的,上周末我回家,无意间按了下测试钮。。。我汗,新换的这个漏保断路器不断!按下测试钮以后就是“哒哒哒”的噪声,感觉像机关枪一样,就是不跳!
我又给物业打电话说明情况,物业答复说:“啊~~这个不跳嘛,不跳就说明可以正常使用”。
他大爷的,我本不想骂人,但是我是实在受不了了,我交了物业费的,结果给这个样子,你说糊弄我什么不好,这么人命关天的也糊弄?

后来在我的一再强烈要求下,必须换,不然找你们领导!对方答复已经上报了~~因为我这小区还有近60%没开发,我是二期,后边还有近十期吧,现在他们应该挺怕我去闹的,但是因为这么件小事我去闹,值得吗?

再说,物业玩得起,我伤不起啊,大不了以后我发现坏了,他们再来换新的,但是这么折腾我实在是折腾不起啊,这可不是闹着玩的呀!

所以,一怒之下,我准备把配电箱里的断路器给换掉,但是我只知道各路的电流是多大,也不知道他们当初这么分的是否合理,由于我现在在外地上班,周末才能回去,所以也无法测试各路都控制的什么,所以希望各位:

1、 是否可以根据我发的图片,猜测一下各路都是怎么分配的,我好准备买开关。
2、 他们原来的这么弄,设计得是否合理?

图我先介绍下:
从左到右:
2P断路器40A(不带漏保)
2P断路器32A(不带漏保)
2P断路器32A(不带漏保)
漏保 20A
漏保 16A
漏保 32A
漏保 40A
1P 25A
我家的配电箱图片:
配电箱01.jpg

我准备买施耐德的空开,我的想法是:
总开2P 40A 带漏保
2P断路器32A(不带漏保)
2P断路器32A(不带漏保)

原来配的带漏保的,我依然配漏保的,但是我就是不确定,他们原来的这电流选择的合理吗?(卫生间有3KW的热水器,如果再加一浴霸2KW,洗澡的时候可近乎5KW,电流22A,应该选择25的断路器吧?另外卫生间我想选择那种10ma高敏的,但是我不知道哪路是卫生间~~)

现在的断路器牌子就别说了撒,我网上找半天,度娘都不知道这是啥牌子~~

感谢各位!!!

配电箱01.jpg

免费打赏
xughou
2012年12月28日 16:05:44
42楼
建议先查清楚室内电源是否正常,有没有漏电或接地情况,至于更换的话,请先算家里各路负荷
回复
qingdaiyusan
2012年12月28日 16:41:27
43楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
10.8.11 住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。
回复
zwx5421
2012年12月28日 18:45:59
44楼
计算分支电路用电设备电流有分阻性负载和感性负载,至于哪些设备属于阻性哪些属于感性自己度娘搜下,
回复
oscar2012
2012年12月29日 11:05:26
45楼
非常感谢楼主的分享!谢谢!学到新知识了!
回复
iamlichaoyang
2012年12月29日 11:26:32
46楼
说句良心话,漏保真没有用。误动的多了去。
回复
qingdaiyusan
2012年12月29日 12:38:59
47楼
.............
回复
心电
2012年12月29日 18:00:27
48楼
配电箱里断路器的截断电流要重新核对。
回复
dongjian7645901
2013年01月02日 12:33:34
49楼
急不得,必须查清后再换,总开没必要带漏电。查送不上电的线路,从线路中段拆开,试送电,能送上,前段就没问题,向后再分段试;送不上,查前段,依次类推。
回复
啊橙
2013年01月09日 11:21:32
50楼
楼主还是相当给力的
回复
ranl1988
2013年01月11日 14:26:11
51楼
以后装修业自己搞搞试试。。。
回复