老房子为单层混合结构 基础为石砌条形基础 ,新楼为单层框架结构,采用柱下条形基础,请教大家新旧基础接触部分承受上部填充墙荷载的的新条形基础挑出部分该怎么计算截面 配筋?按悬臂梁 还是悬挑梁计算? 具体计算书能否给份啊?

老房子为单层混合结构 基础为石砌条形基础 ,新楼为单层框架结构,采用柱下条形基础,请教大家新旧基础接触部分承受上部填充墙荷载的的新条形基础挑出部分该怎么计算截面 配筋?按悬臂梁 还是悬挑梁计算? 具体计算书能否给份啊?

照片1.JPG

无间道
2012年12月25日 14:19:33
2楼
应该按照悬挑量来进行结构计算。悬挑梁不仅包含强度,还包含变形和裂缝;还包含抗倾覆等多项内容。这是需要付出工作代价的。
回复
追梦的男孩
2012年12月25日 19:04:46
3楼

可把条基翼缘做高些,满足抗冲切要求
回复
加班不画图
2012年12月27日 09:32:46
4楼
目测应该挑出长度不大,条形基础钢筋伸出即可;
埋深大的话,首层墙体可以单独做个两步台的墙下条基;
另外单层框架需要做柱下条形基础吗?做独立基础更经济。
回复
cxw429
2012年12月27日 10:02:51
5楼
1.靠近老房子的一排框架柱做扩底墩
2.靠近老房子的一排框架柱往回退1~2m,框架梁悬挑。基础做独基条基均可
回复
xj-mjh
2012年12月27日 12:48:58
6楼
单层框架,荷载也不大,如4楼所说,框架柱向左退2米左右(或一个开间),框架梁悬挑即可,做法简单,对原基础也没什么影响。
回复
结构阿牛
2012年12月27日 13:41:03
7楼
做独基,错开已有基础,做基础梁啊,
回复
zyb15023265759
2012年12月27日 14:45:36
8楼
从柱子上面挑悬挑梁比较好一些,基础还是做柱下条形基础
回复
宁静以致远
2012年12月27日 16:33:55
9楼
单层框架,沉降量本不大,甲-甲断面宽度(基础宽度)大一些可以减少沉降量,该断面梁为悬挑梁,梁端顺老基础边设一封边梁支撑仅一道墙没啥大问题,老房单层房毛石基础一边放脚不会超过30公分,框架柱无需退那么远,而且退远近对于其对老基础的影响没有任何改变,只条基距老基础的远近决定对老基础的影响大小,没必要那么大动静,该墙填充墙弄一个10公分宽的板墙就可以,封边梁都可以不要
记住:一定要和老基础断开接触,最好泡沫板隔开填塞变形缝。
回复
jianghuxiao007
2012年12月27日 19:14:08
10楼
我做过类似的项目,拼接的。我是按照悬挑梁设计的,输入墙线荷载和框架柱集中荷载设计呢