普通6层的住宅楼,排水管道采用的是UPVC管可不可以不用套管??如何说服监理不用套管?UPVC排水管不用套管我们实际操作中是可以保证不漏水的因为卫生间本身就是要做油和防水的给水管要做套管因为是有压管排水管没有压力呀我们最近4年做70幢住宅近2800户5000多套卫生间了,楼板管道处漏水率不到1%有些规范规定是有要求的有没有什么好的建议可以说服监理?拜托!
普通6层的住宅楼,排水管道采用的是UPVC管可不可以不用套管??如何说服监理不用套管?
UPVC排水管不用套管我们实际操作中是可以保证不漏水的
因为卫生间本身就是要做油和防水的
给水管要做套管因为是有压管
排水管没有压力呀
我们最近4年做70幢住宅近2800户5000多套卫生间了,楼板管道处漏水率不到1%
有些规范规定是有要求的
有没有什么好的建议可以说服监理?
拜托!
42楼
你们这些人啊,好好看看规范,明明就是可以不做的,你们非要让人家做,还说什么行贿,不脸红啊,技术规程明确的可以不做.
回复
43楼
本
回复
44楼
在云南有一个(200多栋小高层)的住宅小区,排水立管也未作套管,图集上有规定,只需要地板中间加一个止水圈就可以了(每层设置伸缩节)。不过防漏还是关键,补洞时分两次补,采用加入膨胀剂的细砼补,第一次后,作闭水,无漏后,再补第二次;补完后卫生间在防水前统一作一次闭水;合格后,再在管道周围应筑成厚度20-50mm,宽度不小于30mm的砼“导墙”,方便防水翻边收口,再书面移交给防水专业单位施工;甲方、监理要求也特别严格,每道工序作认真检查,施工单位也作认真的落实,效果很好。
回复
45楼
职称论文发表咨询QQ272725932
回复
46楼
我们这都不加.
告诉监理加了可能楼下被偷窥
回复
47楼
4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定:
1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。
2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。
一班猪头,吵什么吵,有问题,看规范。
回复
48楼
我是做监理的,有不加套管的做法,依设计要求,规范等具体情况而定
回复
49楼
问问那鸟,他家的什么样。
加套管当地漏用啊~
回复
50楼
高层的pvc管是要加阻火圈的,排水管看图集都没必要加套管的,用c20的细石混凝土二次捣实即可了:lol
回复
51楼
柔性铸铁管做立管时,是不是必须要加套管啊??
不加套管的做法图集上我确实看到过,但我感觉效果不一定会很好。感觉防水水泥和铸铁管接触那里时间长了可能会产生施工缝。如果在管道附近那做挡水台,然后卷材卷贴到管上效果会好吗?
回复