普通6层的住宅楼,排水管道采用的是UPVC管可不可以不用套管??如何说服监理不用套管?UPVC排水管不用套管我们实际操作中是可以保证不漏水的因为卫生间本身就是要做油和防水的给水管要做套管因为是有压管排水管没有压力呀我们最近4年做70幢住宅近2800户5000多套卫生间了,楼板管道处漏水率不到1%有些规范规定是有要求的有没有什么好的建议可以说服监理?拜托!
普通6层的住宅楼,排水管道采用的是UPVC管可不可以不用套管??如何说服监理不用套管?
UPVC排水管不用套管我们实际操作中是可以保证不漏水的
因为卫生间本身就是要做油和防水的
给水管要做套管因为是有压管
排水管没有压力呀
我们最近4年做70幢住宅近2800户5000多套卫生间了,楼板管道处漏水率不到1%
有些规范规定是有要求的
有没有什么好的建议可以说服监理?
拜托!
32楼
确实有这种做法,专业顶贴!
回复
33楼
不需。
回复
34楼
我个人认为~在防渗漏方面加套管是好的~
回复
35楼
没必要,除非做防水套管,可能监理是以GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与
管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。要求地。
回复
36楼
不过这条不是强条
回复
37楼
管道穿越楼层处的施工应符合下列规定:
1 管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。
2 管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。
回复
38楼
以下是引用wanghongfei666在2007-08-26 17:47:08.0发表的内容:
UPVC排水管不用套管我们实际操作中是可以保证不漏水的
因为卫生间本身就是要做油和防水的
给水管要做套管因为是有压管
排水管没有压力呀
我们最近4年做70幢住宅近2800户5000多套卫生间了,楼板管道处漏水率不到1%
有些规范规定是有要求的
有没有什么好的建议可以说服监理?
拜托!
不是让你保证管道不漏水,而是要保证卫生间在蓄水的情况下不会导致管壁和楼板之间不会导致楼下漏水。说实话,你们的卫生间肯定没有做闭水试验。这是安装和土建的一个交叉学科。
卫生间的闭水试验
做完防水层后,待干燥到材料规定时间,闭水试验:
1:把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50高毫米挡水条(坎),把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。
2:水存蓄24小时后,会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。
3:当后续工序装饰地面铺砖完后,再按上述顺序,做闭水试验以及检验验收---北京市规定要两次闭水试验。
回复
39楼
我是监理。
我会告诉你按图纸施工。
回复
40楼
我们在贵阳做UPVC排水管就不安装套管,试水一个不漏
回复
41楼
这个问题请看标准图册96S341有做套管和不做套管两种方法!
回复