普通6层的住宅楼,排水管道采用的是UPVC管可不可以不用套管??如何说服监理不用套管?UPVC排水管不用套管我们实际操作中是可以保证不漏水的因为卫生间本身就是要做油和防水的给水管要做套管因为是有压管排水管没有压力呀我们最近4年做70幢住宅近2800户5000多套卫生间了,楼板管道处漏水率不到1%有些规范规定是有要求的有没有什么好的建议可以说服监理?拜托!
普通6层的住宅楼,排水管道采用的是UPVC管可不可以不用套管??如何说服监理不用套管?
UPVC排水管不用套管我们实际操作中是可以保证不漏水的
因为卫生间本身就是要做油和防水的
给水管要做套管因为是有压管
排水管没有压力呀
我们最近4年做70幢住宅近2800户5000多套卫生间了,楼板管道处漏水率不到1%
有些规范规定是有要求的
有没有什么好的建议可以说服监理?
拜托!
52楼
首先,UPVC穿楼板家套管是华北图集要求的。但是,我们要明白加套管的作用。1、利于管道伸缩 2、防止积水顺管根流到下层。所以,UPVC不加套管是可以的。理由:1、立管上已加伸缩节 2、立管根部防水上卷,并做阻水台。同时,你还要在平时工作中与监理关系融洽,并且让他认为你的经验比他强很多。这就OK了!
回复
53楼
现在有的规范了,还用老套,以为是在90年代用铸铁管啊。我都用了六七了的止水环了~!土豹子:lol
回复
54楼
我们这排水立管都 不 用套管的,不用套管可以保证不漏水,因为设计已经在立管上设计了伸缩节,每层都有的。
回复
55楼
呵呵,这位人兄一定和监理关系没搞好把,我们这里给’排水管道穿板都不用套管,从来没漏过水,关键在于搞水就不要做防水,让专业的来做,漏水就不是你的问题了,:lol :lol :lol
回复
56楼
我们地区卫生间排水管道都不用套管,实践证明也确实没问题。可以把PVC 排水管看作套管,就好解释了。
回复
57楼
不加套管,我是不会同意的
回复
58楼
图集比规范管用吗?你照图集做肯定过不了关,要加套管
回复
59楼
讨论了半天,看了半天,突然发现一搞笑的事情: 大家就是在讨论是带套(是否须做套管)还是上环(有人用防水环都6,7年了)的问题! 看来都很关心计划生育啊!
回复
60楼
降板的卫生间怎么在排水立管上加套管?
套管加了还怎么接支管?
回复
61楼
不需要套管,现在沉箱都有加装侧排地漏!
回复