【求助】中央空调运行一晚上后又显示故障
mide51
mide51 Lv.2
2012年12月24日 22:51:40
来自于制冷技术
只看楼主

刚装好的中央空调。开了半天没有事。第二天又开的时候显示故障代码7.(空调是天加全新风风冷管道中央空调)。去外面看了一下外机。有一个风机正常转。另一个风机只是启动一下就停下了。查了故障代码:一个是低压保护 一个是:短氟, 一个是:出风口感温自动复位。有一些晕。大家分析一个什么原因。天加空调型号:TSD100DRNIF

刚装好的中央空调。开了半天没有事。第二天又开的时候显示故障代码7.(空调是天加全新风风冷管道中央空调)。去外面看了一下外机。有一个风机正常转。另一个风机只是启动一下就停下了。

查了故障代码:一个是低压保护 一个是:短氟, 一个是:出风口感温自动复位。

有一些晕。大家分析一个什么原因。
天加空调型号:TSD100DRNIF
欧尼先生
2012年12月26日 14:37:49
2楼
没人帮忙解答啊,版主呢
回复
asuli49
2012年12月27日 13:58:07
3楼
属于低压保护停机,有可能是膨胀阀堵塞,有可能是系统有漏点,制冷剂缺失。运行时看一下膨胀阀状况,如果膨胀阀的感温室温度较低甚至结霜,就是膨胀阀堵塞,若不然就是系统泄露造成系统压力过低。