挂墙式动力配电箱最大允许多大功率?
question
question Lv.7
2012年12月24日 22:17:03
只看楼主

动力配电箱拟挂墙明装,想知道一下一般是多大功率以下的可以挂墙?还有其他什么因素影响能否挂墙?挂墙式最多能装多少个100A的塑壳配出回路?

动力配电箱拟挂墙明装,想知道一下一般是多大功率以下的可以挂墙?还有其他什么因素影响能否挂墙?
挂墙式最多能装多少个100A的塑壳配出回路?
免费打赏
电气交流
2012年12月24日 23:07:22
2楼
没问题,你用微断的话,开关箱很小的,如果大一点的挂墙也可以,只要墙体结构能承受。
回复
luwei870
2012年12月25日 10:53:51
3楼
一般不超过80KW吧。。。而且GXL-II型的非标准型就没有能装几个100A的塑壳的说法了。。
回复
lingxuct
2012年12月25日 13:38:32
4楼
个人意见,一台配电箱,总电流不超过630A,那么,就是不超过300KW!
回复
不忘的天
2012年12月25日 16:17:55
5楼
这个 有没有一个标准呢 大家是不是都在靠经验
回复
question
2012年12月25日 20:04:09
6楼

区管,是挂墙式的吗?
回复
qq359879362
2012年12月26日 10:39:59
7楼
我成套厂出来 的,建议超过50KW就不用挂墙箱,我说的是带控制回路的,如果只是开关的话,超过400A不用挂墙箱,要不电缆进线非常麻烦
回复
question
2012年12月26日 13:00:49
8楼

非常感谢,我这个是只带开关的,塑壳和微断,没有控制回路!
回复
kingljh001
2012年12月26日 13:38:14
9楼
区管说得差不多,综合考虑630一般都是两根185的双拼到配电箱了,如果再大要用240的电缆,施工麻烦,不太好。不过功率不一定是300KW,毕竟还要考虑需要系数。
回复
weiwei19870220
2012年12月26日 13:50:55
10楼
挂墙功率一般是不敢做太大,但具体值真没个底。希望盘厂啥的能给个大约界限
回复
忘记的回忆
2012年12月26日 16:02:25
11楼
这个在具体规范中好像没有明确的说明,需要在你所选用厂家的设备资料里去看,比如ABB厂家的动力配电箱最多可有16个回路,你也可以根据厂家资料提供的箱体大小再根据开关的大小选择放几个,首先是便于施工,其次要便于操作,总的还要看自己根据实际情况去把握
回复

相关推荐

APP内打开