1:此箱为总配电箱(一级箱),三相4线进入隔离开关,再经过漏保,再经过三个倒顺隔离开关输出到分配电箱。这里的倒顺开关作为隔离开关是否符合规范。2:此箱为分配电箱,总配电箱过来的线首先接在倒顺开关再到漏保,再从漏保到三个倒顺开关,这里的倒顺开关选择是否符合规范[ 本帖最后由 linmiaojing 于 2012-12-24 21:22 编辑 ]

1:此箱为总配电箱(一级箱),三相4线进入隔离开关,再经过漏保,再经过三个倒顺隔离开关输出到分配电箱。这里的倒顺开关作为隔离开关是否符合规范。
1.jpg


2:此箱为分配电箱,总配电箱过来的线首先接在倒顺开关再到漏保,再从漏保到三个倒顺开关,这里的倒顺开关选择是否符合规范
2.jpg

[ 本帖最后由 linmiaojing 于 2012-12-24 21:22 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2012年12月25日 09:42:02
2楼
不要沉下去了!!!
回复
gytxgzs
2012年12月25日 12:41:39
3楼
这个是闸刀开关,不是倒顺隔离开关
回复
gytxgzs
2012年12月25日 12:44:13
4楼
建设部于2007年6月14日发布建设事业”十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告,已经将该类隔离开关淘汰,不准使用