新农村的农房供电采用什么系统?TT?TN-S?
qh321
qh321 Lv.11
2012年12月24日 17:09:59
只看楼主

我的做法是单相进户后,做一个接地极,这个接地极不与N相连接,总断采用100mA的漏电断路器,后面所有的回路全采用30mA断路器。这个感觉应该是TN-S系统吧,但是保护我却全采用漏电断路器,又感觉是TT系统,真的有点凌乱了。应该说从配电所到农户是TT系统,农户内是TN-S系统,不知道对不对?[ 本帖最后由 qh321 于 2012-12-25 17:30 编辑 ]

我的做法是单相进户后,做一个接地极,这个接地极不与N相连接,总断采用100mA的漏电断路器,后面所有的回路全采用30mA断路器。
这个感觉应该是TN-S系统吧,但是保护我却全采用漏电断路器,又感觉是TT系统,真的有点凌乱了。应该说从配电所到农户是TT系统,农户内是TN-S系统,不知道对不对?

[ 本帖最后由 qh321 于 2012-12-25 17:30 编辑 ]
免费打赏
红苹果
2012年12月28日 17:21:21
13楼
楼主你先别想着扎接地极问题,先弄清楚前端系统。。
别扎到最后白扎,扎完开关送不上电不说,还把人前面开关跳了
回复
c168_com
2013年12月02日 23:35:05
14楼
本帖最后由 c168_com 于 2013-12-2 23:37 编辑

农村一般都是TT系统(已经进行城镇化改造的除外),TT系统你可以打接地,但是不能与N线相连接,除非整个台区是TN-C-S系统。
农村这个TT系统是很烦人的,供电范围一大,总的一级漏保经常跳闸,大多数台区的一级漏保实际运行中都只能退出运行。
回复
云飘飘
2013年12月03日 07:33:12
15楼
看各地的要求
回复
baiwhite1
2013年12月03日 09:13:30
16楼
我们的地方是TN-C-S的
回复
开心老爸
2013年12月03日 10:19:01
17楼
你的做法是TT系统。建议采用TN-C-S系统
回复
知乎圆桌
2013年12月03日 11:22:54
18楼
开心老爸 发表于 2013-12-3 10:19 你的做法是TT系统。建议采用TN-C-S系统农村单相电电业局都是两根线(相+零)入农户的。最好就是TT系统。
回复
知乎圆桌
2013年12月03日 11:49:36
19楼
农村一般都是采用TT接地系统,进线一般都是两根线(相+零)
以下根据自己的理解画的简图:本图只是对“进线”进行配置,回路数不是本文讨论范围。不对之处请专家提出

20131203112725.jpg
回复
我爱喝绿茶
2013年12月08日 16:55:20
20楼
楼主你做的是TT系统。
回复
zhangpx110
2013年12月09日 09:54:06
22楼
本人是住在农户的,感觉应该是TT系统吧,因为需要接地线的话是用单独接线的方式做的。
回复

相关推荐

APP内打开