照明双电缆相线交换问题
beijixionghehe
2012年12月24日 11:29:04
来自于照明工程
只看楼主

为了实现双侧照明全夜和半夜交错亮灯的条件,照明采用的是三相四线制。想让两根电缆在进线的时候将其中的一相进行互换。这样做的话在配电箱内应该怎么布置,如何画图呢?需要用到什么器件吗? 初入设计,对现场施工不清楚。跪求大侠指教,不胜感激!

为了实现双侧照明全夜和半夜交错亮灯的条件,照明采用的是三相四线制。想让两根电缆在进线的时候将其中的一相进行互换。
这样做的话在配电箱内应该怎么布置,如何画图呢?需要用到什么器件吗? 初入设计,对现场施工不清楚。
跪求大侠指教,不胜感激!

111.jpg

免费打赏
hanzhg54
2012年12月24日 21:28:59
2楼
异想天开吧。
不同的进线电缆,一定是不同的电源,互换那不是要命吗?
回复
hanzhg54
2012年12月24日 21:29:36
3楼
说说互换的理由。
回复
beijixionghehe
2012年12月25日 08:09:31
4楼
电缆规格都是一样的,不是进线电缆而是出线。 在控制开关的下一级做相线的互换。
这样做的目的是为了全夜和半夜的控制,具体点就是后半夜马路一侧亮2灯,另一侧亮一个灯。这样互换以后就有一相在马路的一侧,就可做到三相平衡。
回复

相关推荐