请教大家,我厂原变压器为315KVA,有1台180千乏的无功补尝柜.工厂负载多为电动机,电容全部投入只可达到0.8.现工厂需将315的更换500KVA的变压器,计划加一台180千乏的无功补尝柜.请教大家这样是否合理?

请教大家,我厂原变压器为315KVA,有1台180千乏的无功补尝柜.工厂负载多为电动机,电容全部投入只可达到0.8.现工厂需将315的更换500KVA的变压器,计划加一台180千乏的无功补尝柜.请教大家这样是否合理?
免费打赏
扬州华锦电气
2007年08月25日 19:08:08
2楼
原来的180KVAR还保留的话就可以了.
回复
zxyzxy962
2007年09月21日 10:25:24
3楼
我看你厂里多为电机设备,增压器和电容柜,没有什么用,要用动态补偿要还一些
回复
jk_00
2007年09月21日 12:06:11
4楼
回复
sushibo4321
2007年11月20日 12:38:57
5楼
理论上补百分之30就可以了,