一酒店工程变压器房离消控中心距离很近??
arong1
arong1 Lv.2
2007年08月24日 21:57:38
来自于变压器
只看楼主

变压器房离消防控制中心房距离很近大概有10米,变压器产生的电磁场,会对消防控制中心生产影响吗?会不会引起误报,如有,因摘取什么措施,用金属屏蔽层,在墙上贴钢丝网吗

变压器房离消防控制中心房距离很近大概有10米,变压器产生的电磁场,会对消防控制中心生产影响吗?会不会引起误报,如有,因摘取什么措施,用金属屏蔽层,在墙上贴钢丝网吗
免费打赏
wlyzhchf
2007年08月24日 22:32:55
2楼
一般不会,如果对消防控制中心设备生产影响,应该是消防控制中心设备防止干扰性能太差。
回复
yinhuixiayan2004
2007年08月25日 12:51:55
3楼
不会,消防主机都是安装在柜子里的.柜子自身已经接地,起到屏蔽的作用