场地类别对抗震等级有影响吗?
北人北面
北人北面 Lv.12
2012年12月21日 17:52:05
只看楼主

高规3.9.1条2款的规定,丙类建筑当场地为一类时,可降低一度采取构造措施。 对于一栋8度区的一类场地上的高层建筑,确定其抗震等级时应该按8度还是7度?求教了 谢谢

高规3.9.1条2款的规定,丙类建筑当场地为一类时,可降低一度采取构造措施。 对于一栋8度区的一类场地上的高层建筑,确定其抗震等级时应该按8度还是7度?求教了 谢谢
siemensme
2012年12月21日 17:56:14
2楼
你不看第一款 直接看第二款么?
回复
北人北面
2012年12月21日 17:57:47
3楼
第一款是针对甲乙类建筑的
回复
terrychenjx
2012年12月21日 18:03:13
4楼
规范规定是降低抗震构造措施,不是抗震措施,故还是按照8度的要求确定抗震等级
回复
北人北面
2012年12月21日 18:14:26
5楼
是不是可以这么理解:当抗震等级用于结构的抗震构造措施时,比如剪力墙的分布筋的最小配筋率的确定时,可以降低一度,按7度;当抗震等级用于结构的内力调整,比如强柱弱梁、强剪弱弯的调整时不降低,按8度处理。
回复
wxpaghj
2014年06月03日 11:25:52
6楼
我的理解是按照八度计算,按照七度采取抗震构造措施
回复

相关推荐

APP内打开