请问哪位大侠能详细讲解一下,各位在设计中,选取自动喷淋消防泵,怎么来确定流量和扬程的呢?我看注册给排水书上的计算是相当麻烦,纯理论的东西,我觉得设计来说,肯定没那么多时间去进行这个计算??有什么快速、准确并且保证安全的方法来选择呢????希望各位发表自己的观点,看看谁的方法最简单、实用?方便后人观摩,在此感谢各位大师了!!!!
请问哪位大侠能详细讲解一下,各位在设计中,选取自动喷淋消防泵,怎么来确定流量和扬程的呢?我看注册给排水书上的计算是相当麻烦,纯理论的东西,我觉得设计来说,肯定没那么多时间去进行这个计算??有什么快速、准确并且保证安全的方法来选择呢????希望各位发表自己的观点,看看谁的方法最简单、实用?方便后人观摩,在此感谢各位大师了!!!!
2楼
咋就没人说说呢,,,急求解决办法啊~~~
回复
3楼
该计算还是要计算的哦……有些虽然和实际的工程和实际的功能做参考,但还需要数据的
回复
4楼
同问,怎么没人回呢。。。。。。
回复
5楼
这个要顶上去,特别是方案阶段怎么确定喷淋的流量?
回复
6楼
同问同问同问。
回复
7楼
系统最不利点处保护面积内喷头数*每个喷头的流量=设计流量
回复
8楼
作用面积法:
作用面积乘以喷水强度再乘以一个安全系数。比如作用面积为160平米,强度为6(L/min.m2)则160*6*1.3=20.8L/s
回复
9楼
系统最不利点处保护面积内喷头数*每个喷头的流量=设计流量
至于扬程还是粗略计算一下比较好
回复
10楼
大学建筑给排水教材里很详细,翻翻看吧
回复
11楼
根据规范规定的危险等级,定作用面积、喷水强度,可以估算出喷水流量,一般在20l/s-30l/s之间。扬程可根据楼层估算。
回复