请问哪位大侠能详细讲解一下,各位在设计中,选取自动喷淋消防泵,怎么来确定流量和扬程的呢?我看注册给排水书上的计算是相当麻烦,纯理论的东西,我觉得设计来说,肯定没那么多时间去进行这个计算??有什么快速、准确并且保证安全的方法来选择呢????希望各位发表自己的观点,看看谁的方法最简单、实用?方便后人观摩,在此感谢各位大师了!!!!
请问哪位大侠能详细讲解一下,各位在设计中,选取自动喷淋消防泵,怎么来确定流量和扬程的呢?我看注册给排水书上的计算是相当麻烦,纯理论的东西,我觉得设计来说,肯定没那么多时间去进行这个计算??有什么快速、准确并且保证安全的方法来选择呢????希望各位发表自己的观点,看看谁的方法最简单、实用?方便后人观摩,在此感谢各位大师了!!!!
12楼
我一般按最不利分区35~40m压力计算,加上高差、损失等选水泵
中危1可按30L/S,中危2可按35L/S,轻危险可按25L/S
一般来说,以上数字只会偏大,不会偏小
回复
13楼
回复
14楼
12楼说的吧,和我算出来的基本差不多,我目前比你选的还大,中危2流量按40L/S,中危1按30L/S,扬程和你差不多,然后再加水损+高差,计算扬程,规范上的那个流量还是太小了,自我感觉不太安全!比理论计算出来的小不少。
别人有什么好的办法,都过来说说啊,给不懂的小弟、小妹们多点经验!
回复
15楼
回复
16楼
按规范计算,但是选泵的时候按产品手册选,一般都是偏大取整
回复
17楼
还是要有详细计算书啊,现在我们的总工要求很严!
回复
18楼
我也跟14#的计算差不多。
回复
19楼
计算选取,没有捷径,
回复
20楼
最好当然是计算了,这样的话比较准确,而且费不了多少时间的。偷懒点的拌饭上面也说了,不过有时候误差真的比较大
回复
21楼
你说的这个和按照圈出160平米计算出来的差很多,因为你的最不利点喷头数目有时候是不一样的,有时候作用面积内喷头数目较多,布置的时候不一定能按照最大间距来布置,所以计算出来在40L/S之上,1.3倍算出来才20.8L/s差很多,不知道规范这样靠谱不??安全不
回复