剪力墙边缘构件pkpm配筋的问题
asdf土木
asdf土木 Lv.10
2012年12月21日 14:01:59
只看楼主

大家手配剪力墙钢筋面积的时候有无发现这个问题satwe图形文件输出第二条混凝土构配件验算简图配筋如下satwe图形文件输出第15条剪力墙组合配筋修改及演算和第17条边缘构件修改一样如下两者边缘构件角柱分别是第一个图片显示的0 按照约束边缘构件配的话根据高规88页配筋率一二级三级分别不小于1.2%, 1.0% ,1.0%,且分别不应少于8根16,6根16 6根14,配置2600即可满足配筋率,第二个图片显示as=3550 为什么两个不一样呢

大家手配剪力墙钢筋面积的时候有无发现这个问题
satwe图形文件输出第二条混凝土构配件验算简图配筋如下
1.png
satwe图形文件输出第15条剪力墙组合配筋修改及演算和第17条边缘构件修改一样如下
2.png
两者边缘构件角柱分别是
第一个图片显示的0 按照约束边缘构件配的话根据高规88页配筋率一二级三级分别不小于1.2%, 1.0% ,1.0%,且分别不应少于8根16,6根16 6根14,配置2600即可满足配筋率,第二个图片显示as=3550 为什么两个不一样呢
pkpm墙柱施工图剪力墙中该部分 计算配筋面积如下
3.png
6.png
图片显示的也是as=3550和第15条结果相吻合,
这个3550是怎么回事,实际上配筋的时候是按照3550算配筋还是按照那个????

[ 本帖最后由 dunzidunzi 于 2012-12-21 14:36 编辑 ]

1.png


2.png


4.png


3.png


6.png

免费打赏
hezicai1986
2013年10月13日 21:46:13
12楼
好问题好问题好问题好问题
回复
结构小徐
2013年10月16日 09:09:42
13楼
同样疑问,求解释
回复
xiaoxiaojxnc
2013年10月17日 09:57:41
14楼
平时只是赶图,真的要静下来好好学习学习了。
回复
ghostguo1
2013年10月17日 10:18:38
15楼
边缘构件纵筋应该是看边缘计算信息里的
回复
shuyulong2013
2013年10月26日 16:58:26
16楼
求答案啊…………
回复
jasonyerkes
2013年11月09日 08:46:27
17楼
不会是短肢墙吧?你没有提供具体的尺寸
回复
vakava
2013年11月09日 15:37:58
18楼
同样疑问,求解释
回复
phoenix_sonic
2013年11月15日 20:18:45
19楼
本帖最后由 phoenix_sonic 于 2013-11-21 15:46 编辑

重新看了下,LZ的那个结果,程序认定是短肢墙,按着短肢墙放大的。satwe计算结果图形文件里,白色墙体是是短肢墙,LZ把长边再拉长下计算一下,应该就不会是这个值。

新规范程序对于剪力墙配筋结果的表示提供两张图,一张是配筋简图中对于各个直线剪力墙段的配筋结果,另一张是边缘构件配筋结果。值得注意的是:直线剪力墙段的暗柱主筋给出的是计算值,如果计算值小于零则取零,并不考虑构造要求;而边缘构件简图中的配筋结果则同时考虑了钢筋计算值和构造值,也即二者当中取大。简言之,剪力墙的配筋结果以边缘构件简图为准,直线剪力墙段的配筋图仅供校核之用。

个人认为边缘构件简图中的配筋结果往往比1.2% 1.0%大的原因是,他的那的那个AS是satwe已经给你配好了钢筋回代过来显示的。按上面的话的理解,边缘构件简图中的配筋结果是计算值和构造柱值最大者,那么计算值是0,那么我只需要满足构造就可以了,所以我按着规范按剪力墙等级是用1.2%还是1.0%来就可以了。
回复
jdchome123
2013年11月15日 23:07:05
20楼
我来回答吧,pkpm配筋方法是这样的,如果一个转角柱,一端与梁连接,软件首先生成一个暗柱,而此暗柱自然需要满足最少6根14的最小要求,这肯定要比构造配筋大。另外楼上所说的前者指墙体配筋,这个不能决定边缘构建配筋,可用来参考和比对,所谓的后者指第第二张图,边缘构建以satew计算结果为准。
回复
super春
2013年11月16日 16:36:28
21楼
凝愿 发表于 2013-9-2 11:33 水平分布筋按照图形文件输出里面第2项混凝土构件配筋简图,竖直分布筋按照satwe里面输入的墙竖向分布筋配筋 …我就是这样配筋的