配电箱接地线接地电阻比较大,是什么原因做成,怎样解决?
配电箱接地线接地电阻比较大,是什么原因做成,怎样解决?
2楼
接地极的接地电阻如何?
回复
3楼
这个阻值有多大?
回复
4楼
大概有60~70欧,按道理小于10欧才合格
回复
5楼
楼主测量的是接地极还是箱内的接地线?如果是接地极不合格,重新制作;如果是箱内接地线不合格,还要考虑连接是否可靠。
回复
6楼
TN-S系统要求接地小于4欧,即等电位接地,应该和配电室的接地电阻一样的
回复
7楼
电气技术是科学,有数据的就需要讲多少,不应出现“大概”“可能”之类的话吧?
对接地电阻有怀疑,就应该测量,测量后就有数据,合格与否,用数据说话!
回复
8楼
不能大于4Ω。应该查查。
回复
9楼
你的接地有问题 按段测一下 我那边才5Ω