关于建规8.4.2.6问题
mazilovebaby
2012年12月20日 12:30:55
只看楼主

建规8.4.2.6对于单层厂房和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。这里的个公共建筑是包括单层和多层吗?我看后面条文解释也没说清楚,初来乍到,请指点,在线等答案。

建规8.4.2.6对于单层厂房和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。这里的个公共建筑是包括单层和多层吗?我看后面条文解释也没说清楚,初来乍到,请指点,在线等答案。
免费打赏
lichangan1000
2012年12月20日 13:45:23
2楼
挺可爱的。语文再好好学学:对于单层厂房和公共建筑。厂房时单层,公共建筑没限制。
回复
zhanghaijun760209
2012年12月21日 10:29:10
3楼
应是编规范的人语文不行,这里指单层厂房和单层公共建筑,因为后面又讲到了多层厂房和多层公建。
回复
zxhccc
2012年12月21日 15:19:39
4楼
我认为这里指的是单层厂房和单层公共建筑,辟如五层商场,每根立管就有5个消火栓,难道每根立管之间都需设阀门断开吗?
回复
kenzo_n
2012年12月21日 15:47:51
5楼
规范编制确实语言组织有问题,应该不怕浪费纸张,每条单独列出,不要搞什么、,或之类的东西出来。
不过这一条,规范里写的很清楚,单层按同时关闭最多5个考虑。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。
回复