风管机送风不接风管,回风接一段3-5米的风管,会不会造成抽风量不够呢?
wuliao607
wuliao607 Lv.5
2012年12月20日 10:22:04
来自于中央空调
只看楼主

风管机送风不接风管,回风接一段3-5米的风管,会不会造成抽风量不够呢?

风管机送风不接风管,回风接一段3-5米的风管,会不会造成抽风量不够呢?
adingkgb
2012年12月20日 14:05:47
2楼
会不会引起送回风之间短路循环?
实际送风位置距离风机多远?
回复
xread
2012年12月20日 21:48:56
3楼
风机能量是克服整个管路的阻力,回风段增长当然阻力会加大,风量变化查风机性能曲线
回复
wuliao607
2012年12月28日 09:56:00
4楼
是净化里面的,我就送到吊顶里面,短路是不会的 ,就怕回风管太长,不知会不会造成抽风量不够
回复
tom81000
2013年02月19日 23:57:37
5楼
不会选粗点的就行
回复
chachababy
2013年02月20日 09:11:42
6楼
如果风机设计时余压是照着有送风管考虑,就会出现实际阻力小于设计阻力,风量会增大,轻则风量不平衡,重则风机过载
回复
nimendawo
2013年02月20日 11:10:55
7楼
按额定风量和风管长度计算阻力即可,比如10Pa的风管机,你所使用的3-5m风管阻力在10Pa左右即可;虽然出回风风管对风机电机的影响有差别,但是可以接受。
回复
zhouyunew
2013年02月21日 16:11:05
8楼
也不是很长 有影响 但是设计时候一般会考虑余量 所以不用担心!
回复

相关推荐

APP内打开