一个300多平的单体建筑(一层),生产类别为丙类,消防水管按规范5L/s是否足够?建规8.4.2:超过10个消火栓且室外消防用水大于15L/s,应设置成环状,且至少2根进水。这条是否可理解为只要不满足该条件,就可以设置成枝状,并且只需一根进水。忘大神解答,
一个300多平的单体建筑(一层),生产类别为丙类,消防水管按规范5L/s是否足够?建规8.4.2:超过10个消火栓且室外消防用水大于15L/s,应设置成环状,且至少2根进水。这条是否可理解为只要不满足该条件,就可以设置成枝状,并且只需一根进水。忘大神解答,
2楼
超过10个消火栓且室外消防用水大于15L/s,应设置成环状,且至少2根进水。只要不满足该条件,就可以设置成枝状,并且只需一根进水。
回复
3楼
必须用两个进水口形成环网状才能满足要求。
回复
4楼
谢谢哈,这个项目只有三个消火栓,如果做成双进水,觉得没必要。
回复
5楼
建规
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
LZ,规范要完整的看啊
回复
6楼
这个是可以是一个进水管的,而且这个应该只有室外消防没有室内消防,完全可以。
回复
7楼
貌似规范上是这么说的~~
回复
8楼
楼主说一个300多平的单体建筑(一层),生产类别为丙类,消防水管按规范5L/s是否足够?请问楼主建筑的体积是多少?厂房体积小于等于10000立方米其消火栓用水量为5L/S,5L/S一根进水管就可以。
回复
9楼
一根足矣......
回复