消防水管是否必须至少两根进水管?
zxc8317
zxc8317 Lv.2
2012年12月18日 16:14:14
只看楼主

一个300多平的单体建筑(一层),生产类别为丙类,消防水管按规范5L/s是否足够?建规8.4.2:超过10个消火栓且室外消防用水大于15L/s,应设置成环状,且至少2根进水。这条是否可理解为只要不满足该条件,就可以设置成枝状,并且只需一根进水。忘大神解答,

一个300多平的单体建筑(一层),生产类别为丙类,消防水管按规范5L/s是否足够?建规8.4.2:超过10个消火栓且室外消防用水大于15L/s,应设置成环状,且至少2根进水。这条是否可理解为只要不满足该条件,就可以设置成枝状,并且只需一根进水。忘大神解答,
免费打赏
zxhccc
2012年12月22日 10:07:11
2楼
超过10个消火栓且室外消防用水大于15L/s,应设置成环状,且至少2根进水。只要不满足该条件,就可以设置成枝状,并且只需一根进水。
回复
clhx520
2012年12月24日 15:48:08
3楼
必须用两个进水口形成环网状才能满足要求。
回复
zxc8317
2012年12月24日 16:58:54
4楼
谢谢哈,这个项目只有三个消火栓,如果做成双进水,觉得没必要。
回复
renyyok
2012年12月26日 09:32:01
5楼
建规
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;

LZ,规范要完整的看啊
回复
zhuzg110
2012年12月26日 10:05:28
6楼
这个是可以是一个进水管的,而且这个应该只有室外消防没有室内消防,完全可以。
回复
hesizairenjian
2012年12月26日 11:43:24
7楼
貌似规范上是这么说的~~
回复
huangsuihua
2012年12月26日 14:34:54
8楼
楼主说一个300多平的单体建筑(一层),生产类别为丙类,消防水管按规范5L/s是否足够?请问楼主建筑的体积是多少?厂房体积小于等于10000立方米其消火栓用水量为5L/S,5L/S一根进水管就可以。
回复
yh5583
2012年12月26日 21:16:41
9楼
一根足矣......
回复